dvp-04tc ısı kontrol

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2019, 12:47
gönderen y2941
merhaba

model: DVP04TC-S modülü herhengi bir plc sağına takarak j tipi ısı elemanıyla sıcaklık ölçmek istiyorum. proğram yazarken izlemem gereken sıra nedir. (fabrika ayarlarına set etme , j tipi termocouple sıcaklık ölçüm aralığına kalibre etme , sadece CH1 kanalını kullanırsam diğer kanalları devre dışı bırakma , j tipi termocouple pdf Digital conversion range kısmında -1000 7000 nerede ve nasıl kullanabilirim. v.b.).yardımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Re: dvp-04tc ısı kontrol

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2019, 22:57
gönderen Turhan
Merhaba,

(6) PLC Sıcaklık Modülü Uygulamaları içerisindeki örnekler doğrudan işinizi görecektir. Kendiniz örnek oluşturmak isterseniz sırası ile

1. Modülü Fabrika ayarlarına resetleyin
2. Giriş sensör tiplerini tanımla ve kullanılmayan kanalları pasif edin
3. Sıcaklık değerlerini doğrudan okuyun.
4. Offset, Kalibrasyon gibi işlemleri doğrudan PLC içerisindeki aritmetik işlemler ile gerçekleştirin

DVP04TC_S.jpg

Re: dvp-04tc ısı kontrol

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 20:25
gönderen y2941
merhaba kullanılmayan kanallar nasıl pasif edilir.mesela ch1 j tipi diğer kanalların üçü de ch2,ch3 ve ch4 pasif nasıl yapabilirim.yardımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Re: dvp-04tc ısı kontrol

Gönderilme zamanı: 26 Ağu 2019, 09:39
gönderen Uğur
Diğer kanal girişlerini kısadevre yaparak hata durumunun önüne geçebilirsiniz.

Re: dvp-04tc ısı kontrol

Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2019, 18:23
gönderen y2941
merhaba uğur bey kullanılmayan kanalları hem fiziki olarak kısa devre etmek hemde proğramsal olarak devre dışı (pasif) bırakmak daha mı iyidir.

Re: dvp-04tc ısı kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2019, 09:11
gönderen Uğur
TC modülü için yazılımsal olarak pasif kanal malesef seçilememektedir. Donanımsal olarak yapabilirsiniz.