4-20 mA analog kalibrasyon.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ali_onderoglu
Mesajlar: 76
Kayıt: 25 May 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

4-20 mA analog kalibrasyon.

Mesaj gönderen ali_onderoglu »

Merhaba


Siemens Sitrans Mag5000 Flowmetreden 0-300 değer aralığında anlık debi bilgisini, sclp komutu kullanarak plc'de 4-20 mA ile okuyorum.

Su saati ile karşılaştırınca, ölçümde istenen değerleri yakalayamıyoruz, plc tarafında debi bilgisini yüksek gösteriyor.

Operatör panel üzerinden kalibrasyon yapabilmek için , plc'de skala işlemine kalibre özelliğini nasıl ekleyebilirim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA analog kalibrasyon.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Doğru skala edilmiş sonucu elde edebilmemiz için Flowmetreye ait ölçüm bilgilerine ihtiyacımız bulunuyor. Flowmetreden 4mA okuduğumuzda 0 metreküp/saniye, 20mA okduğumuzda 5metreküp/saniye gibi ürüne ait teknik özellik bilgileri nelerdir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ali_onderoglu
Mesajlar: 76
Kayıt: 25 May 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA analog kalibrasyon.

Mesaj gönderen ali_onderoglu »

Turhan bey cevabınız için teşekkür ederim.
Flowmetre l/min
4 mA'de 0 debi
20 mA' 300 debi olarak ayarlandı.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 4-20 mA analog kalibrasyon.

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer kullandığınız analog modül DVP04AD-S2 ve sensör bilginiz CH1'e bağlı ise kullandığınız komut dizilimi doğru gözüküyor.

Analog modülün sensör bağlı kanalındaki akım girişine seri olacak şekilde ampermetre bağlayıp herhangi bir çalışma anında cihaz üzerinden okuduğunuz debi ve aynı anda ampermetreden okuduğunuz miliamper değerini ölçebilirmisiniz.

Örneğin: Cihaz üzerinde 150metreküp/saniye değeri okunurken ampermetre 12.000mA değerini gösteriyor gibi.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön