AS218RX-A

Cevapla
Kullanıcı avatarı
mehmetbeydili
Mesajlar: 86
Kayıt: 19 Nis 2018, 11:34
Konum: ESKİŞEHİR
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

AS218RX-A

Mesaj gönderen mehmetbeydili »

herkese kolay gelsin.as218rx-a nın data registerlerine nasıl ulaşabilirim.dvp ve ah serisi ile pek benzemiyor.manuelinde S bitlerini okuyamıyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS218RX-A

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

AS200 PLC'de desteklenen data registerleri aşağıdaki gibidir. DVP serisi PLC de kullandığınız step kontakları AS200 serisi PLC de SFC programlama dili ile gerçekleştirilmektedir.

AS200_Data.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mehmetbeydili
Mesajlar: 86
Kayıt: 19 Nis 2018, 11:34
Konum: ESKİŞEHİR
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS218RX-A

Mesaj gönderen mehmetbeydili »

turhan bey ben eksik yada yanlış anlattım sanırım.söyle anlatayım.wintr scada programı ile ethernet üzerinden haberleşme yapıyorum.ekteki dosyada dvp ve ah serisi plc modbus adresleri var bu adresleri yazıldığı şekilde scada ile okuyup yazıyorum.ama as218 de adresler farklı.örneğim se serisinde ekteki adreslerin hepsi birebir oluyor. fakat as218 de (M bitlerinin başlangıcı 000001--Y_10001----D_40001 le) başlıyor burada X_C_T ve S leri bulamadım.sanırım bu doğru bir açıklama oldu.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS218RX-A

Mesaj gönderen Turhan »

AS200 serisi sürücü için modbus adresleri ektedir. PDF dokumanı referans alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön