DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

Sorunuzda Okuma yada Yazma ile ilgili belirli olmayan bir durum var Modbus sorgusunu kim üretecek? PLC mi? PC mi?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

PLC üretecek.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'den gönderilecek komut satırı ve örnek modbus cevabını mesajda paylaşabilirmisiniz?

Örneğin: :01031000001.... gibi
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Merhaba;
- Ekteki 1 nolu görselde PLC den Slave cihaz olan PC ye HMI üzerinden D0 değerini değiştirerek 2 nolu görselde PC deki H400 adresine RS232 modbus haberleşme ile data yazma işlemi gerçekleştirildi.
- Ekteki 4 nolu görselde Slave cihaz olan PC de H400 adresinden "1" rakmını D0 datasına gönderip 3 nolu görselde PLC de okuma işlemi için haberleşmeyi sağlayamadım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

PC slave olarak çalışacak ise PLC de protokol ayarlarınızı yaptıktan sonra MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu ile standart modbus formatında yazma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Not: PLC'nin default haberleşme protokolleri 7,EVEN,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1'dir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

- PLC den yazmada problem yok.
- PC slave olarak çalışacak.
- PLC protokol ayarları dediğiniz gibi.
- Fakat PLC den okuma işlemini yapamadım Turhan Bey.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

PLC slave modda kullanılacak ise çok büyük olaslık ile PC tarafından PLC'ye gönderilen sorgu doğru değil. Aksi takdirde PLC master konumda veri yazabildiği gibi, slave modda iken de doğru modbus sorgusuna doğru cevabı verecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

deneme_ss2_plc_data,_okuma.PNG
görseldeki haberleşmede bir hata var mıdır Turhan Bey.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Rs232 modbus haberleşmede plc den okuma yaparken farklı komutlar kullanılıyor mu?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

Komut yapısı aynı kalmak şartı ile RS-232 (Com1) haberleşmesi için kullanılacak özel data ve bit adresler farklılık gösterecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla