DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Sorunuzda Okuma yada Yazma ile ilgili belirli olmayan bir durum var Modbus sorgusunu kim üretecek? PLC mi? PC mi?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
PLC'den gönderilecek komut satırı ve örnek modbus cevabını mesajda paylaşabilirmisiniz?
Örneğin: :01031000001.... gibi
Örneğin: :01031000001.... gibi
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Merhaba;
- Ekteki 1 nolu görselde PLC den Slave cihaz olan PC ye HMI üzerinden D0 değerini değiştirerek 2 nolu görselde PC deki H400 adresine RS232 modbus haberleşme ile data yazma işlemi gerçekleştirildi.
- Ekteki 4 nolu görselde Slave cihaz olan PC de H400 adresinden "1" rakmını D0 datasına gönderip 3 nolu görselde PLC de okuma işlemi için haberleşmeyi sağlayamadım.
- Ekteki 1 nolu görselde PLC den Slave cihaz olan PC ye HMI üzerinden D0 değerini değiştirerek 2 nolu görselde PC deki H400 adresine RS232 modbus haberleşme ile data yazma işlemi gerçekleştirildi.
- Ekteki 4 nolu görselde Slave cihaz olan PC de H400 adresinden "1" rakmını D0 datasına gönderip 3 nolu görselde PLC de okuma işlemi için haberleşmeyi sağlayamadım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
PC slave olarak çalışacak ise PLC de protokol ayarlarınızı yaptıktan sonra MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu ile standart modbus formatında yazma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: PLC'nin default haberleşme protokolleri 7,EVEN,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1'dir.
Not: PLC'nin default haberleşme protokolleri 7,EVEN,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1'dir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
- PLC den yazmada problem yok.
- PC slave olarak çalışacak.
- PLC protokol ayarları dediğiniz gibi.
- Fakat PLC den okuma işlemini yapamadım Turhan Bey.
- PC slave olarak çalışacak.
- PLC protokol ayarları dediğiniz gibi.
- Fakat PLC den okuma işlemini yapamadım Turhan Bey.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
PLC slave modda kullanılacak ise çok büyük olaslık ile PC tarafından PLC'ye gönderilen sorgu doğru değil. Aksi takdirde PLC master konumda veri yazabildiği gibi, slave modda iken de doğru modbus sorgusuna doğru cevabı verecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
görseldeki haberleşmede bir hata var mıdır Turhan Bey.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Rs232 modbus haberleşmede plc den okuma yaparken farklı komutlar kullanılıyor mu?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Komut yapısı aynı kalmak şartı ile RS-232 (Com1) haberleşmesi için kullanılacak özel data ve bit adresler farklılık gösterecektir.