DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Merhaba,
- DVP-SE PLC ile 4 adet DVP-4AD analog modulden Analog sensörlerden data okuma nasıl yapılır,? Komutları nelerdir?
- DVP-SE PLC ile okunan datalar ethernet portu üzeerinden PC ye nasıl yazdırılır? Haberleşme komutları nelerdir?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Analog modüllerden veri okunurken PLC içerisinde özel FROM ve TO komutları kullanmalısınız. Komut kullanım detayları FROM - Özel Modül Data(Veri) Okuma ve TO - Özel Modüle Data(Veri) Yazma başlıklarında anlatılmıştır.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları başlığından da doğrudan analog modüller için hazırlanmış demo programlara erişebilirsiniz.

PLC dataların Ethernet portu üzerinde PC'ye aktarılması ise geniş bir kavramdır. Genelde PC üzerindeki 3. part bir yazılım PLC ye Modbus TCP/IP sorguları göndererek cevap almaktadır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Merhaba ekteki dosyada ss2 Plc ile DVPA-4AD Analog modülden verileri okunup RS232 modbus ile yazma işlemi sorunsuz yapıldı. Aynı uygulamanın SE plc nin ethernet haberleşmesiyle yapılması gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SE serisi PLC de modbus TCP/IP ethernet haberleşme için Data Exchange Haberleşmeyi kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Turhan Bey haberleşme için plc de hangi komutları kullanmam gerekiyor. haberlesme pc üzerinden vbaı ile yapılacak.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

PLC içerisinde herhangi bir komut satırı kullanmanıza gerek yok. DCISoft üzerinden data exchange tablosunu oluşturup bu konfigürasyonu PLC'ye yüklemeniz ethernet haberleşme için yeterli oalcaktır.

data_exchange.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Ben plc de sensörden okuduğum datayı pc de haberleşeceğim programda hold registere yazmam gerekiyor. Bu da DCISoft ile mümkün görünmüyor gibi. Ben mi yanlış anladım. Başka bir yol var mı? Ne yapmam gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

PC TCP/IP sorguları ile PLC içerisindeki verileri okumalıdır. PLC D0 adresine TCP/IP üzerinden H0000 adresi ile erişebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mezkan
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 May 2019, 14:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen mezkan »

Haberleşeceğim slave cihazda 502 port numarası RS232 modbus için rezerve edildiğinden ve SE PLC de port numarası değiştirilemediğinden dolayı haberleşmeyi yapamadım. Haberleşmenin sağlanması için ne yapılabilir?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Mesaj gönderen Turhan »

502 portu birden fazla cihaz için kullanabilir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön