Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme
- 1hasandurmaz
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 15 Eyl 2021, 21:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme
.merhabalar, buradaki kodun devamını paylaşabilir misiniz? 2 ve 3 nolu istasyon için ne yapmamız gerekiyor?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme
2 ve 3 nolu istasyonlar için MODRW komutunun ilk değişkenini 2 yada 3 olarak komutu çoklayıp sıralı çalıştırmak suretiyle kullanabilirsniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- barrr
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 24 Ağu 2020, 16:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme
Turhan Bey merhaba,
Üstteki cevabınıza ithafen elimde bulunan DVP-12SA2 COM1'de başka bir scada ile haberleşiyor, fakat COM3 için Rs485-Ethernet çevirici ile sistemime veri çekebilir miyim?
Fabrika scadasında kullanmak istiyorum plcdeki analog değerleri.
Bu mümkün müdür?
İyi çalışmalar.