Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Kullanıcı avatarı
protek1
Mesajlar: 7
Kayıt: 13 Haz 2018, 05:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen protek1 »

Merhaba,
İmalatını yapmış olduğumuz indikatörler ile DVP12SE plc' nin com2 portu ile
4-6 adet tartım indikatörünü, Com3 portu ile 1 adet yine kendi imalatımız
olan ampermetre'yi sorunsuz bir şekilde haberleştiriyoruz. Her iki port
Modbus RTU 115200 bps 8, N, 1 ile haberleşiyor. Buraya kadar bir sorunumuz
yok.

Ancak yeni imalatını yaptığımız ve yine aynı sistemde DVP12SE Plc ile link
haberleşme yapmasını istediğimiz Extension Modül ile haberleşmede; MODBUS
haberleşme kullanılmadan Com2 portuyla sorunsuz haberleşirken, Com3 portu
ile Link haberleşme yapamıyoruz.

1. DVP12SE PLC' de ; Com3 Portu ile link haberleşme yapabilmek mümkün mü.?
2. Com3 ile link haberleşmek içim özel bitler varmı, var ise ben göremedim.

3. Aynı porttan modbus haberleşme yaparken link haberleşme yapmak mümkün
mü.?

Sorularıma cevap yazmanızı rica eder. İyi çalışmalar dilerim.

TEKNO OTOMASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7781
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

- DVP serisi PLC'lerde Link haberleşme konfigürasyonu yalnızca COM-2 RS-485 bağlantı portu için desteklenmektedir.

- COM-2 bağlantı portunda Link haberşleşme yapılır iken buraya herhangi bir master aygıt bağlanamayacktır. Büyük olasılıkla da PLC içerisindeki başka bir komut ile (MODRW, MODRD, MODWR gibi) COM-2 portu üzerinden haberleşmeniz mümkün olmayacaktır. Eğer bu port üzerinden bir haberleşme yapmanız gerekirse M1350, M1351 bitlerini kullanarak Link haberleşmeyi durdruabilir. COM-2 portunu farklı bir amaç için kullandıktan sonra bu bitleri yeniden aktif edip haberleşmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
protek1
Mesajlar: 7
Kayıt: 13 Haz 2018, 05:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen protek1 »

Turhan bey cevap için tşk. Ederim
Yanlız portlar ile haberleştiğim tüm cihazlar slave ancak yine de haberleşme yapılmıyor. Sanırım onuda modbus ile haberleştirmemiz gerekecek. Eğer farklı bir öneriniz olursa memnun olurum iyi çalışmalar dilerim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7781
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Link haberleşme yapılan port üzerinden farklı bir haberleşme daha mı yapılmaya çalışılıyor? Durumu daha detaylı belirtirmisiniz.

Not: Link haberleşme yazma işlemi için H10 (K16) yazma fonksiyon kodunu kullanır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
protek1
Mesajlar: 7
Kayıt: 13 Haz 2018, 05:10
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen protek1 »

Evet dvp 12 se nin iki portuda modbus haberleşmede kullanılıyor. Aynı anda com2 link haberleşme yapabiliyor mu. Anladığım kadarıyla olmuyor
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7781
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Link haberleşme sadece COM-2 portunda desteklenmektedir. COM-3 portu ile yalnızca komut bazlı modbus haberleşme gerçekleştirilebilir. (MODRW, MODRD...)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
kurusaray
Mesajlar: 61
Kayıt: 09 Ağu 2018, 12:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen kurusaray »

12SE PLC nin COM3 portundan modbus rtu haberleşerek veri okumak için hangi bitler kullanılıyor. Örnek uygulama varsa paylaşabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Burada PLC den mi veri okunacak yoksa PLC mi bir cihazdan veri okuyacak?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
kurusaray
Mesajlar: 61
Kayıt: 09 Ağu 2018, 12:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen kurusaray »

Plc başka bir cihazdan veri okuyacak.

Aşağıdaki gibi yazdım okumadı.
1.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp 12se com2 - com3 link haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

MODRW_COM3.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın