Ağırlık okuma

Mesaj gönderen byrol »

DVP-202LC-SL modül ile ağırlık okuma yapıyorum. Modülden gelen değerleri hesaplama yapıyorum ve istediğim değerlere ulaşınca programın başka bölümlerinde kullanıyorum. Modül üzerine ağırlık koyma süremiz hızlı yani ölçüm 3 ton dan 5 tona 1 dakika gibi kısa bir sürede çıkıyor. Bu şekilde hızlı bir ağırlık artırımı yaptığımız zaman modülden gelen değerler alakasız değerlere kayıyor. Yavaş bir kilo artırımı veya azaltımı yaptığımız zamanda herhangi bir sorun olmuyor. LC-Soft üzerinden nasıl bir ayar yapmam gerekiyor?
Ya da başka nereye bakabilirim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Ağırlığın ani düşmesi kuvvetten dolayı aşırı kilo oluşturuyor olabilir. Sizin her halde aşağıdaki örnek uygulamamızda göreceğiniz stabil bitini beklemeniz gerekmektedir. Bu bit aktif değilken oluşan kg değerini dikkate almayın. Ağırlık stabil olduğu zaman bu aktif olacak ve sizde o anki ağırlığı alarak üzerindeki yükten emin olabilirsiniz.

(9) DVP202LC-SL Loadcell Kalibrasyon-Sıfırlama-Dara
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen byrol »

Turhan Bey, bu bilgide çok yararlı ve deneyeceğim. Lakin bir konuyu eksik yazdım; Ağırlık artırımına sıfırdan başladığımızda 3,7 ton oluncaya kadar hızlı bir artırım yaptığımız zaman sorun yok. Değerim ne zaman 3,7 tonu geçtiği zaman loadcell modülünden gelen değeri 0 yada başka başka - değerler görüyorum. Loadcell den gelen değeri resimdeki gibi bir hesaplama yaptıktan sonra program içerisinde kullanıyorum. Measurement Time:400ms. Resimdeki kalıcı D içerisinden ağırlık düzeltme verdiğim zaman sorunsuz o değeride üzerine ekleyerek hesaplama yapıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen byrol »

Resimdeki komut yanlış yada desteklemez diyor. Açık halini yazabilir misin?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen Turhan »

DVP202LC-SL modülünün okuya bileceği maximum dijital dönüşüm değeri 100.000'dir ve belirtilen komutlar DoubleWord datalardır. ölçülen ham ağırlık değerinin 0~100.000 aralığında ve data görüntüleme biçminizin doubleword olduğunu doğrulayınız. Aksi takdirde sayı değerini 0 yada negatif değerlerde görmeniz normal bir durumdur.

İkinci mesajınızdaki komut satırı |BLD D150 K6| yani bu komut D150 datasının 6. bitinin durumunu karışaltırır. Kullandığınız PLC'nin tam model kodu nedir?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen byrol »

PLC im DVP12SA211T'dir. Komut yazdığınız şekliyle programa ekleniyor denemesinin yapacağım. Görüntüleme biçimim HMI de WORD. Yazdığınız şekliyle DOUBLEWORD olarak deneyeceğim. Benim hesaplaması bitmiş ağırlık değerimi program içerisinde kullanırken resimdeki gibi tüm komutlarım 32bit olması gerekiyor yanlış anlamadıysam. Resimde üstteki şimdi yaptığım değişiklik alttaki ise önceki komutlarım. Tüm hepsini 32bit olarak değiştirmem gerekiyor muhtemelen...
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen Turhan »

DVP202LC-SL kanallara ait okuduğu veriler 32Bit olduğu için okuma komutunda FROM komutu yerine DFROM komutu kullanıldığı gibi okuma işleminin sonrasındaki diğer komutlarda DoubleWord(32Bit) olmalıdır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen byrol »

Hmm anladım. Yazdıklarınızın denemesini yapıcam tamamdır. Teşekkür ederim..
Kullanıcı avatarı
byrol
Mesajlar: 29
Kayıt: 06 Nis 2018, 13:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen byrol »

Tekrar selamlar, tüm komutlarımı 32 bit olarak değiştirdim. Proğram yapısını yeni baştan düzenledim. Ağırlık okuma 4 ton değerinden sonra değerlerim yine sapıtıyor. 4 Tona kadar hiçbir sorun yok. Nasıl bir yöntem denediysem olmuyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ağırlık okuma

Mesaj gönderen Ahmet »

Küçük bir öneride ben eklemek istiyorum.
D alanlarını 32 bit olarak kullanın yani 2'şer 2'şer kullanın. D0,D2,D4 .... gibi hatta 32 bit tabanında floating işlemler yapıyorsanız bu durumda D adreslerini 4'er 4'er kullanın D0,D4,D8.... gibi.
Kolay gelsin.