TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

selamlar

elimde tp70 ekranlı plc var.esit lca-x ile haberleşmeye calışıyorum.buna benzer örneğinizi indirip inceledim.bendeki rs485 port com3 olarak gözüküyor.
1.ekrandan direkt olarak esit okuma durumu varmı?haberleşme makrosu yazmadan.
2.plc yapmaya calıştığımda com3 ile ilgili bazı özel (D ve M) bölgeleri mevcut değil gibi.tam olarak.çözemedim.bunu tam olarak nasıl yapabilirim.
3.ekrandanmı yoksa plc denmi en hızlı sekilde değeri okurum?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

TP70'in comportuna ait pin dağılım şeması aşağıdaki gibidir. Bu portta hem PLC hemde HMI'ye ait RS-485 bağlantı portları bulunmaktadır. Okuma yapmaya çalıştığınız cihazın adres bilgilerini paylaşabilirseniz öneride bulunabiliriz.

Örneğin: 8,N,1,19200 RTU ve okunacak adres 40.005 Holding register yada 30.001 input register gibi.

TP_70_Comport.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

sizin esit haberleşme örneğinizde move hff d20 move h1 d21 yapılmış.sanırım bu adresler modbus adresleri.cihaz adresi 1.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

[21] DELTA - Esit PWI Haberleşme birbirinden farklı iki örnek bulunmaktadır(RS komutu ve Link Haberleşme) Esit firmasından haberleşme için gerekli bilgileri temin edebilirseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

adresi 1 olan unitenin register 8 adresini okuyacağım.rs komutunu kullanacağım.com 3kullanıcam.gerekli d ve m bitleri ve örnek kodlamayı gönderirmisiniz.birde rs komutumu yoksa link haberleşmemi daha hızlı?
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

ayrıca örnekteki d20 ve d21 nedir? gönderilecek data nereye yazılıyor.okunacak data hangi adrese geliyor.her cevrimde okuma yapmak mümkünmü?

ayrıca com3 için zaman aşımı dğerinin girileceği d kaçtır?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

RS komutu ve link haberleşme birbirinden farklı okuma yada yazma yapılarına sahiptir. Haberleşmede bunlardan hangisini kullanmanızın uygun olacağını anlayabilmek için Protokol, Adres yapısı, Adres tipi var ise örnek bir modbus sorgusu... gibi bilgilere ihtiyacımız bulunuyor. Bu bilgileri eksiksiz temin ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

protokol rs485 modbus 9600 8 n 1 ascii id 1. daha önce böyle bir uygulama yapıp sitenize koymussunuz.bu veriler zaten sizde olmalı.yukarıdaki sorularıma cevap bekliyorum
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Esit indikatörün modeline göre farklılıklar mevcuttur. Her modelde modbus yoktur elinizdekinin modbuslı model olup olmadığını tabi ki Esitten sorgulamalısınız. Modbus var ise TP70 PLC tarafından RS485 portu COM2 olarak geçmekte ve standart delta PLC ler için MODRW komutu kullanım şekli burası içinde geçerlidir. Ekte TP70 in dahili PLC si üzerinden harici bir SS2 PLC ile haberleşmesinin örneği mevcuttur. Modbus var ise cihazınızda önce protokol ardından haberleşme adreslerini değiştirerek test edebilirsiniz. TP70 arkasından 6 ve 7 nolu pinleri kullanarak RS485 çıkışınızı yapmalısınız.
TP70 Port.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 252
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP70 HMI+PLC Esit haberleşme

Mesaj gönderen fractal »

d0 yazılacak data d1296 okunan datamıdır?ve bu komutla her saykılda okuma yazma yapabilirmiyim.?