1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC'den ve HMI'dan Upload Problemi

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2019, 17:49
gönderen Aura
Merhabalar,

DVP-12SA2 PLC ve DOP-B07S410 HMI'da yüklü olan programları çekmeye çalıştığımızda aşağıdaki hataları görmekteyiz:

*PLC'ye USB-RS232 dönüştürücü üzerinden bağlandığımızda "Communication Error!(Function not support)"

*HMI'ya USB üzerinden direkt bağlandığımızda ise "Veri Transferi HMI Tarafından Durduruldu" hatası almaktayız.

Resim

Resim

Re: PLC'den ve HMI'dan Upload Problemi

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2019, 09:23
gönderen Turhan
Merhaba,

Her iki program içinde şifreleme fonksiyonu aktif edilmiş veya izin verilen şifre deneme sayısı aşılmış olabilir.

PLC için; PLC'nin enerjisini kesin ve PLC swich konumu STOP pozisyonunda iken PLC 'ye enerji verin ve ardından RS-232 bağlantı portundan 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası:0 ayarlarında ike programı çekmeye çalışın.

Re: PLC'den ve HMI'dan Upload Problemi

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 10:17
gönderen plcotomasyon
Turhan yazdı: 14 Eki 2019, 09:23 Merhaba,

Her iki program içinde şifreleme fonksiyonu aktif edilmiş veya izin verilen şifre deneme sayısı aşılmış olabilir.

PLC için; PLC'nin enerjisini kesin ve PLC swich konumu STOP pozisyonunda iken PLC 'ye enerji verin ve ardından RS-232 bağlantı portundan 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası:0 ayarlarında ike programı çekmeye çalışın.
Merhaba
Peki şifre bilinmiyorsa ve şifre hatırlanmıyorsa,deneme limiti aşılmış olsa dahi bu dediğiniz yöntemle plc içerisinde yüklü olan programa ulaşılanabilinirmi?

Re: PLC'den ve HMI'dan Upload Problemi

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 12:24
gönderen İslam
Merhaba,

Program çekme pasif, program şifreli ve bilinmiyor ya da deneme sınırı aşılmış bir durumda programa erişim sağlanamaz.

Re: PLC'den ve HMI'dan Upload Problemi

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 12:28
gönderen Turhan
Merhaba,

Bu durumlarda PLC programına iletişim sağlanamamaktadır.