ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Merhaba, ispsofttan program yüklerken yalnız 0 ile yüklemeye izin veriyor sonrasında D1121'den değiştirsem dahi farklı bir istasyon numarası ile program yükleyemiyorum. Nasıl düzeltebilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Merhaba,
COMMGR Programı ile seri port üzerinden program yüklemeden önce protokol ayarlarını girip driver oluşturduktan sonra ISPSoft --> Tools --> Communication Settings penceresinden bu driveri seçin ve bağlanacağınız istasyon numarasını seçtikten sonra programı yükleme/çekme işlemi yapabilmelisiniz.
Not: D1121(RS485/RS232) PLC istasyon numarası, D1120 (RS-485) ve D1036(RS-232)Haberleşme protokolüdür. (D1120 = H0086 --> 7,E,1,9600) Programa online olup Bbu iç registere ait değerleri mesaja ekleyebilirmisiniz.
Not: PLC stop konumuda iken enerjilendiğinde PLC Haberleşme protokolleri 7,E,1,9600,ASCII'dir ve 0 istasyon numarası ile PLC'ye bağlanabilirsiniz
COMMGR Programı ile seri port üzerinden program yüklemeden önce protokol ayarlarını girip driver oluşturduktan sonra ISPSoft --> Tools --> Communication Settings penceresinden bu driveri seçin ve bağlanacağınız istasyon numarasını seçtikten sonra programı yükleme/çekme işlemi yapabilmelisiniz.
Not: D1121(RS485/RS232) PLC istasyon numarası, D1120 (RS-485) ve D1036(RS-232)Haberleşme protokolüdür. (D1120 = H0086 --> 7,E,1,9600) Programa online olup Bbu iç registere ait değerleri mesaja ekleyebilirmisiniz.
Not: PLC stop konumuda iken enerjilendiğinde PLC Haberleşme protokolleri 7,E,1,9600,ASCII'dir ve 0 istasyon numarası ile PLC'ye bağlanabilirsiniz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Değişim yok malesef. Halen yalnızca istasyon numarası 0 iken online olabiliyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
En son nhns tarafından 18 Eki 2019, 09:27 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
D1120 data adresine Hexadecimal tabanda 86 sayısını H86 olarak göndermezsiniz. 16#0086 yazmalısınız. Benzer şekilde D1121 adresine de 17 sayısını K17 olarak gönderemezsiniz. doğrudan 17 sayısını yazmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Bu konumda istasyon adresim 0 ve 1 iken program yükleyebiliyorum fakat D1121 adresinin değerine göre değişiklik olmuyor.
En son nhns tarafından 18 Eki 2019, 09:56 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Datayı yanlış yazmışım sorun düzeldi teşekkkür ediyorum.
- celilakyol
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 04 Eyl 2020, 09:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Merhaba,
ss2 plc ve 107ev hmi ile rs-232 bağlanamadım, bir yanlışım mı vardır?
ss2 plc ve 107ev hmi ile rs-232 bağlanamadım, bir yanlışım mı vardır?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
DVP-SS2 PLC'nin COM1 arabirimine ait haberleşme protokol değişikliği için Delta Library-->COM_Protocol_Setting-->DFB_COM1_Protocol fonksiyon bloğunu kullanabilirsiniz. Bu FB'nin değişken açıklamaları için F1 yardım menüsünü kullanabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- celilakyol
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 04 Eyl 2020, 09:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Burada hmi dsub soketinde 7-8 ve 1-4-6 kendi aralarında kısa devre olması mı lazım?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ISPSOFT İSTASYON ADRESİ
Evet, kabloyu kendiniz yapacaksanız bu pinlerin köprü olması gerekmektedir.
DELTA Electronics Turkey