1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 19:52
gönderen y2941
merhaba

DVP-04AD-S model adında bir modülüm var. plc DVP-14SS11R2 bu plc ye bağlanabilir mi? bu plc ye sağ modül olarak neler bağlanabilir?plc nin sağına takılan ilk modül ladder diyagramın da ki proğram da K0,K1 nasıl ifade ediliyor?

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 08:57
gönderen Turhan
DVP-SS2 serisi PLC 'ye ürün kodu DVP-...-S veya DVP-...-S2 ile biten analog modüller bağlanabilir. Forum ana sayfa -> PLC (Programable Logic Controller) -> PLC Komutları başlığından komut kullanım detayına ulaşabilirsiniz.

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 09:15
gönderen y2941
günaydın ilk modül K0, K1 hangi değeri alıyor.

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2019, 11:20
gönderen Turhan
PLC'nin sağına özel modül ekledikçe sırası ile K0, K1, K2.... şeklinde sıralı slot numarası almaktadır (Tanımlanabilir aralık K0 ~K7)

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 14:17
gönderen y2941
merhaba DVP04AD-S modülüm var. bununla (+ volt 0 volt - volt ve 0 volt + volt ) giriş volt aralığı değerleri nedir?

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 14:28
gönderen y2941
merhaba DVP04AD-S modülüm var bu modülle ölçüm yaparken izlenecek yol yani offset,gain,ortalama fabrika ayarlarına alma,sıfırlama gibi işlemler sırasıyla nasıl yapılıyor.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2019, 20:52
gönderen y2941
merhaba 14ss bağlı dvp-04ad-s modüle 0-5 volt verdim. aşağıdaki dosyalardan anlaşılacağı gibi 5.0 volt verdim güç kaynağı 5.1 , ölçü aleti 4.97 plc ve dop panel 4015 yani (4.015) gösterdi. neden aynı değil. sağlıklı ölçüm yapabilmem için neler yapmalıyım.teşekkür ederim.

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 13 Ara 2019, 09:34
gönderen Turhan
Sağlıklı elektriksel bir ölçüm ancak yetkili birimler tarafından kalibre edilmiş bir multimetre ile sağlanabilmektedir.

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2019, 01:17
gönderen y2941
anladım turhan bey. fakat bu kadar fark olabilir mi. benim anlatmak istediğim gain komutuyla farklılığı giderme doğrumudur. analog ölçümler 1- fabrika ayarlarına alma 2- analog modül içeriğini sıfırlama v.b. nasıl yol izzlemeliyim. detaylı anlatırsanız memnun olurum.

Re: dvp-04ad-s analog modül

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2019, 09:06
gönderen Turhan