Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 24
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen amamoslavida »

Merhaba.

Elimde;
Delta SS2 PLC
DOP-b07s410 tek portlu hmi
DTK Isı kontrol cihazı var.

Isı kontrol cihazı ile plc'yi haberleştirmek istiyorum. Bağlantılarını nasıl yapmam gerekiyor?

HMI Tarafında Link1 Delta DVP PLC Seçili
PLC Direct Link CDC ile bağlı.
Panel ve plc arasında iletişimde bir problemim yok PLC'ye programı HMI uzerinden atabiliyorum ancak HMI'de tek port olduğu için DTK'nın rs485 bağlantısını PLC'nin RS485'e yaptım. DTK'yı görmek için PLC ya da HMI Tarafında hangi bağlantı ayarlarını yapmam lazım?

Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen Uğur »

İsterseniz HMI ile aynı port üzerinden RS485 olarak DELTA Controler ASCII ile hem PLC hemde DTK ile haberleşebilirsiniz. Bunun için DTK ID adresini "2" PLC ID adresini D1121 içerisinden "1" tanımlamanız yeterlidir. Bunun için HMI com portunun 1 nolu pini RS485+ ve 6 nolu pini RS485- dir. Bu + ve - yi hem PLC hemde DTK haberleşme + ve - uçlarına girmeniz yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 24
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen amamoslavida »

Uğur bey teşekkürler. Dediğiniz şekilde bağlantı ve ayarları yaptım. DTK'daki değeri okumak için PLC-DTB haberleşme örneğini yükledim ancak başarılı olamadım. PLC-DTK ile ilgili örnek var mı?
Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 24
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen amamoslavida »

Resim[/url]
Resim[/url]
Resim[/url]

Preset değerini okumada başarılı olamadım.

DTB örneğindeki

SET M1351
SET M1350 yerine başka bir örnekteki SET 1143 değerini yaptım. M1351 ve M1350 set halinde iken hmi ile haberleşme hatası alıyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen Uğur »

Burada M1143 RTU moddur. Bu biti set ediyor olmanız protokolü değiştireceğinden bağlanamamanız olasıdır. Aşağıdaki linkteki PLC PLC - DTC Link Haberleşme örneğinden faydalanabilirsiniz. Öncesinde PLC yi fabrika ayarına almayı unutmayınız.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 24
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen amamoslavida »

Uğur yazdı: 18 Kas 2019, 09:43 Burada M1143 RTU moddur. Bu biti set ediyor olmanız protokolü değiştireceğinden bağlanamamanız olasıdır. Aşağıdaki linkteki PLC PLC - DTC Link Haberleşme örneğinden faydalanabilirsiniz. Öncesinde PLC yi fabrika ayarına almayı unutmayınız.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur bey merhaba.
PLC'yi fabiraka ayarlarına aldım.
DTC örmeğini yükledim.
PLC İstasyon numarasını 1 yaptım
D1121 DTC örneğinde 17 numara Onu da 1 yaptım.

PLC'yi run konumuna alınca ekran ile bağlantı hatası veriyor. Run'da değilken bağlantı hatası yok.

Ayrıca Online modda gelen D1355'e baktığımda sürekli 4096 değerini görüyorum değişmiyor.

Not: DTK Ayarları dediğiniz gibi ve id olarak 2 seçtim. ID 2 için D1356 ve D1357 de de durum aynı.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen Uğur »

PLC "17" DTK "1" olacak. Programı yüklediğinizde değişiklik yapmayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 24
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen amamoslavida »

Uğur yazdı: 18 Kas 2019, 15:12 PLC "17" DTK "1" olacak. Programı yüklediğinizde değişiklik yapmayın.
Uğur bey programda değişiklik yapmadım.
Hmi'de com1 station1 communication error 2 hatası almaya devam ediyorum. Ayrıca plc'yi online mod'a aldığımda d1355 içerisinde sabit k4096 değerini görüyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen Uğur »

HMI haberleşme ayarında PLC istasyon adresini "17" yaparak haberleşmede hata vermesini düzeltebilirsiniz. Birde DTK üzerinde SET tuşuna uzun basılı tuttuğunuz zaman gelen menüden CoSH ayarını bularak YES yapın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 24
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta ss2, DOP-b07s410, DTK 4848V12 Bağlantı

Mesaj gönderen amamoslavida »

Uğur bey yardımlarınız için teşekkürler.
PLC online mod'da D20 datası içerisinden değeri sonunda görebildim ancak ekranda halen com 1 station 17 communication error 2 alıyorum. 1 ve 6 pin doğru şekilde bağlı.
ekrana dtc programını yüklemeden ekran üzerinden herhani bir outputu tetikleyebiliyorum.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön