1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2019, 17:41
gönderen bozkan
dvp20sx211t model için analog giriş okuma işlemlerini anlık değer okumadan ortalama değer okumaya nasıl alabilirim acaba ya da analog değer okumada ki titreşimleri en aza nasıl indirebilirim? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2019, 17:56
gönderen Turhan
D1062: Analog giriş ortalama adedidir. Bu datanın içeriğini arttırabilirsiniz. Diğer bilgiler için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlaığını ziyaret ediniz.

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 11:30
gönderen bozkan
Turhan yazdı: 21 Kas 2019, 17:56 D1062: Analog giriş ortalama adedidir. Bu datanın içeriğini arttırabilirsiniz. Diğer bilgiler için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları başlaığını ziyaret ediniz.
D1062 ye sıfır da gönderdim 20 de gönderdim ama çok değişen bir şey olmadı gibi geldi açıkçası.

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 12:00
gönderen Turhan
Okuma yapacağınız hattın + ve - klemenslerine 0.47mikrofarad kondansator kullanmayı deneyiniz. Bu ripple etkisini azaltacaktır.

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2020, 00:01
gönderen en.del.san
Merhaba dvp 20sx için 4.20 ma okuma yapacagım ama d1115 datasına ne yazmam gerekiyor verdiginiz örnekteki bit olayını birtürlü anlayamadım yardımcı olabilirmisiniz

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 17 Şub 2020, 10:19
gönderen Turhan
Linkteki binary kodlamaya göre D1115 datasına başlangıçda H0F0F sayısı yazılır ise tüm analog girişler 4-20mA analog akım girişi olarak şartlanacaktır.

DVP_SX2.png

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 05 Oca 2023, 16:35
gönderen bozkan
Merhaba, dvp20sx211t ile ilgili bir sorun yaşıyorum. ad0 4-20, ad1 10v, ad2 10v, ad3 10v, da0 4-20, da1 10v ayarlamam gerekiyor ama bir türlü D1115 e hangi bilgiyi göndermem gerektiğini bulumadım. Binary değeri oluşturuyorum ama yine de başaramadım. Emin olmak için hexadecimal olarak ne yüklemem gerekiyor. Yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim.

Re: DVP20SX211T analog değer okuma

Gönderilme zamanı: 05 Oca 2023, 16:40
gönderen Turhan
Hex tabanda H1111 yada decimal tabanda 4369 sayısını bu adrese taşıyıp çalışmayı test ettiniz mi?

.