Merhaba
As serisi plc cpu ya scm modülü hariç kaç tane özel modül takabilirisz
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
As serisi max özel modül
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
As serisi max özel modül
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As serisi max özel modül
Tüm topoloji SCM li yada SCM siz 32 modüldür. Bunun 16 sı özel modül olabilir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As serisi max özel modül
Scm modülünu cpu ya bağlantı için eternet kablosu ilemi bağlıycaz yada rs485 ilede bağlantı yapılabilirmı
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As serisi max özel modül
Direk CPU yanına bağlayabilirsiniz uzak IO olarak kullanacaksanız SCP üzerine CAN kartı alıp CPU ile CANopen ile haberleşebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- huseyyin
- Mesajlar: 16
- Kayıt: 26 Mar 2018, 15:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: As serisi max özel modül
Merhaba ,
SCM modüller ile bağlantının başarılı olduğunu belirten bir bayrak var mı acaba ? eternet üzerinden haberleştirdiğimiz modülün bağlantısı kupunca ekranda bir uyarı mesjı verdirtmek istiyoruz . " ... i/o modül bağlantsı yok gibi." modül bağlantısı kesilince aktif olan bir kontrol biti , bayrağı var mı ? bir de o modüle bağlı analog modüllerden gelecek error kodlarını takip edebileceğimiz bir kontrol kısmı var mı ? operatör plc panonun içinde olduğu için onu takip edemez. sonuç olarak plc üzerine düşecek bir error olayını nasıl hmi üzerinde görülür yapabiliriz ? teşekkürler
SCM modüller ile bağlantının başarılı olduğunu belirten bir bayrak var mı acaba ? eternet üzerinden haberleştirdiğimiz modülün bağlantısı kupunca ekranda bir uyarı mesjı verdirtmek istiyoruz . " ... i/o modül bağlantsı yok gibi." modül bağlantısı kesilince aktif olan bir kontrol biti , bayrağı var mı ? bir de o modüle bağlı analog modüllerden gelecek error kodlarını takip edebileceğimiz bir kontrol kısmı var mı ? operatör plc panonun içinde olduğu için onu takip edemez. sonuç olarak plc üzerine düşecek bir error olayını nasıl hmi üzerinde görülür yapabiliriz ? teşekkürler