1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Modbus TCP Hakkında

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 15:30
gönderen mercan61
Merhaba,

Plc 12Se ile pc arasında haberleşme ( Modbus TCP/IP ) ile bağlantı kurmak istiyorum.

1))))Pc tarafından haberleşme Plc ile sağlanınca , Plc tarafında Modbus TCP/IP haberleşme var anlamında aktif olan özel bit varmıdır ?

2)))) Örnek olarak Y0 datası okunmak istenirse , data haritasında ; Hex:0500 , Modbus Adres :1281 olarak gözlenmektedir. Burada okuma yapmak için hangi data adresi referans alınmalı ? 0500 mi yoksa 1281 mi ?

İyi çalışmalar dileğiyle . . .

Re: Modbus TCP Hakkında

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 15:56
gönderen Uğur
Her ikisi de modbus adresidir. Kontrol cihazınız adreslemeyi hex adresten yapıyorsa 500 modbustan yapıyorsa 1281 i kullanabilirsiniz. En son böyle bir duruma dair yaptığım testlerde plc den aktif bağlantı bilgisi malesef alamıyordunuz.

Re: Modbus TCP Hakkında

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 11:59
gönderen mercan61
Merhaba,

Se plc ye Rs-485 portundan bağlanıp , Hercules(haberleşme prog.) tarafından : 3A30313035303530304646303046360D0A yollanınca Y0 çıkışı aktif oluyor.

Aynı işlemi seri port değilde ethernet portuyla yaparken , olmuyor. Se Plc IP:192.168.1.5 ve port numarası :502 giriyorum . Ethernetten dışarıdan yazma izni vermek için arka planda aktif etmem gereken bir durum varmıdır ?

Re: Modbus TCP Hakkında

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 12:03
gönderen Uğur
Hayır bir izne ihtiyaç yoktur gönderdiğiniz program ile alakalı modbus tcp ip ayar problemi olabilir. QModMaster ile deneyin.

https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/