iyi günler
15mc ye yeni başlamaya çalışıyorum.2 ayrı pou da sizin örneklerinizde olduğu gibi mc power arkasınada mc home bloğu koyduk.
eksenler 3 ve 4 3 nolu ekseninin home bitince 4 nolu eksenin home başlasın istiyorum.
3 nolu home done çıkışına 4 nolu home execute na bağladım.fakat çalışmadı
nedendir acaba
saygılar
15 mc home
- batı
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 mc home
Ekran görüntüsü paylaşırmısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- batı
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 mc home
resimleri ekledim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 mc home
Gördüğüm kadarıyla 3. eksen sonrası home_end ile 4. eksen home işlemine başlaması lazım ama o esnada 4. eksenin MC_Power ı olmaması sebebiyle olmuyor olabilir. Home komutu üzerinde home_end geldiğinde home işlemi ne başlamazsa hata kodu nedir ona bakarmısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- batı
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 mc home
iyi günler
eksen 3 pou 6 da eksen 4 pou 7 de yazıldı.bunun bir etkisi olabilirmi?
birde eksen 3 home çıkışını eksen 4 ün mcpower enable girişine verdim eksen4 ün mc power çıkışını da home girişine verdim.
fakat eksen 4 exe.girişi aktif olmuyor.
eksen aktif olmayınca herhangibir arıza da vermiyor.
saygılar
eksen 3 pou 6 da eksen 4 pou 7 de yazıldı.bunun bir etkisi olabilirmi?
birde eksen 3 home çıkışını eksen 4 ün mcpower enable girişine verdim eksen4 ün mc power çıkışını da home girişine verdim.
fakat eksen 4 exe.girişi aktif olmuyor.
eksen aktif olmayınca herhangibir arıza da vermiyor.
saygılar
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 mc home
Her POU içerisine eklediğiniz özel bir işlem yapmazsanız Locak Variabledır. Buda değişkenlerin sadece o pou içerisinde geçerli olacağı anlamını taşır. home_end değişkenini silip sol taraftan global variable içerisine ekleyerek yaparsanız çalışacaktır. Yada POU6 içerisinde POU7 değişkenini kullanmak için POU7.home_end şeklinde yazmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- batı
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 mc home
iyi akşamlar
söylediğiniz gibi global variables a alınca çalıştı.
teşekkürler
söylediğiniz gibi global variables a alınca çalıştı.