dvp04ad detaylı analog değer okuma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dvp04ad detaylı analog değer okuma

Mesaj gönderen apomavi »

iyi günler. elimde dvp04ad analog modulum var. bu module bır lıneer cetvel uzerınden 0-10v bir sinyal okutuyorum. lakın bu okudugum deger 4 basamaklı oluyor. daha ufak deger okutamadım. mesela 1543 gibi bir değer okuyor ama ben bunu 15436 okumasını ıstıyorum daha detaylı. gaın degerı 4000 ama ben bu gaın degerını 1000 yapınca degerı 4 ıle carpıjp oyle gosterıyor. deger degıstıgınde 1 1 degısmıyor da 4 4 degısıyor yanı gaın de bı ıse yaramıyor. okudugum degerı daha detaylı nasıl okuyabılırıım ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp04ad detaylı analog değer okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Elinizde sağ taraf modülü ise max 0-10V çözünütlüğü 0-8000 dir. Sol taraf modülü ise 0-32000 dir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp04ad detaylı analog değer okuma

Mesaj gönderen apomavi »

Uğur yazdı: 09 Ara 2019, 14:16 Elinizde sağ taraf modülü ise max 0-10V çözünütlüğü 0-8000 dir. Sol taraf modülü ise 0-32000 dir.
cozunurlukden kastınız gain değerinin ayarlanabilirlik değeriyse 10000 e ayarlayabiliyorum ama 16000 ve onun daha yukarısına ayarlayamıyorum sınır degerı 1000-12000 arası anladıgım kadarıyla. ama ben bunu gaın ayarlarıyla ıstediğim cozunurlukte okuuyamadım yıne de. 1000 yaptıgımda gaını +- 4 olarak degısım gosterıyor. 4000 de +-1 değişiyor 8000 de de +-1 degısıyor ama dogrulukoranı cozunurlugu daha dusuk oluyor. 8000 gaınde 700 lu ıfade okurken 4000 gaın ayarında 1700 lu degerler okuyorum kaba taslak soytlemem gerekırse. modul mpu nun sag tarafına takılı. ben bu voltaj degerını daha yuksek cozunurlukte okuyamammı bunlar dısında ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp04ad detaylı analog değer okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Çözünürlük donanımsal bir durumdur arttırılamaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp04ad detaylı analog değer okuma

Mesaj gönderen apomavi »

teşekkürler uğur bey iyi çalışmalar.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön