HMI-PLC dahili input sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
seric
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

HMI-PLC dahili input sorunu

Mesaj gönderen seric »

Merhaba,
SA2 cpu ile HMI üzerinden çalışma yapıyorum,HMI ekranında kullandığım M227 push butonu ile dahili M228 bobinini çektiremiyorum. Aynı bobinden program içerisinde başka bir yerde de kullanılmadı.Hatta M127 ve bobin olarak M128 olarak başka boş markerlar da kullandım ama olmadı.Ekte gönderdiğim ekran görüntüsünde M118'e bağlı bütün bobinler çalışır durumda, ama bahsettiğim markerları çalıştıramıyorum.Sebebi ne olabilir ? İyi çalışmalar.
IMG_20191209_153628.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI-PLC dahili input sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

Bir yerden RST yada ZRST alıyor olabilir. İlgili satırdaki M228 i boş ise M2228 olarak değiştirince aktif oluyor mu?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
seric
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI-PLC dahili input sorunu

Mesaj gönderen seric »

Ek'te gönderdiğim düzeltmeyle sıkıntı çözüldü.Belki başka bir arkadaşın da başına gelebilir.Garip bir durumdu çözümü ama tecrübe olmuş oldu. İyi çalışmalar.
IMG_20191209_162749.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
seric
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI-PLC dahili input sorunu

Mesaj gönderen seric »

Uğur yazdı: 09 Ara 2019, 16:30 Bir yerden RST yada ZRST alıyor olabilir. İlgili satırdaki M228 i boş ise M2228 olarak değiştirince aktif oluyor mu?
Uğur bey merhaba,
M800-M900-M2000-M2128 gibi bobinleri de denedim ama ilk bağlantıda hiç biri aktif olmadı. M1 ve M60 ı ayrıca satır başında kullanınca hepsi aktif oldu.
Cevapla