Merhaba,
SA2 cpu ile HMI üzerinden çalışma yapıyorum,HMI ekranında kullandığım M227 push butonu ile dahili M228 bobinini çektiremiyorum. Aynı bobinden program içerisinde başka bir yerde de kullanılmadı.Hatta M127 ve bobin olarak M128 olarak başka boş markerlar da kullandım ama olmadı.Ekte gönderdiğim ekran görüntüsünde M118'e bağlı bütün bobinler çalışır durumda, ama bahsettiğim markerları çalıştıramıyorum.Sebebi ne olabilir ? İyi çalışmalar.
HMI-PLC dahili input sorunu
- seric
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
HMI-PLC dahili input sorunu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI-PLC dahili input sorunu
Bir yerden RST yada ZRST alıyor olabilir. İlgili satırdaki M228 i boş ise M2228 olarak değiştirince aktif oluyor mu?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- seric
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI-PLC dahili input sorunu
Ek'te gönderdiğim düzeltmeyle sıkıntı çözüldü.Belki başka bir arkadaşın da başına gelebilir.Garip bir durumdu çözümü ama tecrübe olmuş oldu. İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- seric
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 10:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI-PLC dahili input sorunu
Uğur bey merhaba,
M800-M900-M2000-M2128 gibi bobinleri de denedim ama ilk bağlantıda hiç biri aktif olmadı. M1 ve M60 ı ayrıca satır başında kullanınca hepsi aktif oldu.