28sv2 cpu ile 4 adet debimetreden gelen puls ları speed komutu ile okumak istiyorum
plc üzerindeki giriş adreslerini tam anlayamadım bu işlem için cpu üzerindeki input girişleri hangileridir.
4 adet puls girişini okumak
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet puls girişini okumak
X0-X2-X4-X6 girişlerine bağlayarak SPD komutu ile okuma yaptırabilirsiniz.
SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama
SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet puls girişini okumak
teşekkürler
Uğur bey
Uğur bey