Merhaba
As200 plc enerjilendikten sonra belirli bir zaman sonra runa geçmesini istiyorum böyle birşey olabilirmi
Plc run time
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Plc run time
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Plc run time
Bunun için bir bir POU açın ayrı bir task içine atın ve içerisine SM402 üzerinden bu POU harici tüm taksları TKOFF ile kapatın. Sonra bir zaman saydırıp TKON ile kapattığınız taskları açın. Böylelikle açılışta istediğiniz süre kadar kapatmış olursunuz.
1- Yeni Proje Oluşturma, POU ve Task Özellikleri
1- Yeni Proje Oluşturma, POU ve Task Özellikleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal