sa2 plc 2 adette 8 giriş 8 çıkış modul kullanıcam bunların input girişleri şu şekilde oluyor değilmi ?
PLC İÇİN
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
MODUL 1 İÇİN
X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17
Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17
MODÜL 2 İÇİN
X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27
Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27
plc hakkında
- Angstrom
- Mesajlar: 61
- Kayıt: 12 Eyl 2019, 10:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc hakkında
SA2 PLC için takılan modül 20'den başlar. Oktal sayı sistemine göre ilerler. Yani ;
1.Modül :
X20 ~ X27
Y20 ~ Y27
2.Modül
X30 ~ X37
Y30 ~ Y37
1.Modül :
X20 ~ X27
Y20 ~ Y27
2.Modül
X30 ~ X37
Y30 ~ Y37
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Angstrom
- Mesajlar: 61
- Kayıt: 12 Eyl 2019, 10:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc hakkında
tmmdır çok tşk ederim