Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Khalid95
Mesajlar: 30
Kayıt: 30 Ağu 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Khalid95 »

Merhaba, ben SE PLC"si ile Schneider Electric ürünü olan PM5100 cihazına modbus üzerinden bağlanamıyorum. Mesela Delta PLC-de PM5100-deki 3028-ci registri RS-485 bağlantısıyla okumak istiyorum ama olmuyor. Bunu nasıl yapa bilirim ? Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Okuma yapmaya çalıştığınız slave cihaza ait haberleşme protokolleri, adres yapısı, okunacak adres bilgileri gibi haberleşme bilgilerini mesajda eksiksiz belirtebilirseniz Delta PLC içerisinde kullanacağınız komutlar ile ilgili yardımcı olmaya çalışabiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Khalid95
Mesajlar: 30
Kayıt: 30 Ağu 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Khalid95 »

Okumak istediğim cihaza ait bilgiler bunlardır : boudrate:9600 SlaveID:2 priority: none, okumak istediğim register 3028
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Data Bit: ?, Stop Bit: ?, ASCII/RTU: ? ... Diğer bilgiler de önemlidir. Ayrıca 3028 adres tipi nedir? (Holding Register / Input Register)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Khalid95
Mesajlar: 30
Kayıt: 30 Ağu 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Khalid95 »

Evet Holding register , Modbus RTU, data bit 8, stop bit de 1
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

8,NONE1,9600 RTU Haberleşme için örnek komut dizilimi aşağıdaki gibi olmaldır. Komut açıklamaları program içerisinde yer almaktadır.

Not: Com-2 Haberleşme arabiimi için M1127 data okuma/yazma başarılı, M1129 Time out bitidir. time out zaman aşımı D1129 datası ile belirtilmektedir.

PLC_SE_Modbus.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Khalid95
Mesajlar: 30
Kayıt: 30 Ağu 2018, 09:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Khalid95 »

Yazdım ama D100 datasında cihazın adresini gösteriyor. D100-den d106ya kadar datalarda da farklı farklı numaralar geliyor amadoğru değil
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta SE RS485 Modbus haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

PLC D1296 datasından itibaren ardışık adreslere gözatınız. Eğer sonuç hala doğru değil ise Hem D100 hemde D1296 datasından itibaren ardışık 10 wordü aygıt görüntüleme ekranında iken ekran görüntüsünü mesajda paylaşınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön