Herkese merhabalar. DVP 12se plc ile RS485 üzerinden enerji analizörü degerlerini okuyorum. yaklaşık 80 adet deger okuyorum. Degerler düzgün şekilde okunuyor. Ancak aynı analizörün farklı bir bölgesini okumak istediğimde (aynı id numarası ile) ikinci bölgesi okumuyor.
kullandığım data ve değerleri;
d1901=1
d1900=1
d1355=0
d1356=330
d1434=75
d1435=30
d1480=1
d1481=80
Haberleşme ayarları uygun çünkü ilk adres bölgesini okuyor. Ayrıca
m1350=1
m1351=1
m1353=1
m1356=1
Sİzce programda ne gibi bir yanlışlık olabilir.
dvp12se plc link haberleşme
- recog
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 14 May 2018, 09:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp12se plc link haberleşme
2. bölge olarak nitelediğini adreslerin Holding Register olduğunu kontrol edin. Çünkü Link haberleşme holding register okuma yazma yapabilir. Adres tipleri input register ise sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- recog
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 14 May 2018, 09:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dvp12se plc link haberleşme
2.bölge adresi 1.bölgenin devamı.
Ayrıca ilk olarak ikinci bölge adresini verirsem ikinci bölgeyi okuyor ancak 1.bölgeyi okumuyor.