Merhabalar
Dvp144s2 plc ile dtc link haberleştirme yapıyorum sorusuz çalışıyor
sorunumuz enerji kesilip tekrar verilince haberleşme başlamıyor ?
sorun nerden kaynaklı olabilir? teşekkürler
plc link haberleştirme sorunu
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc link haberleştirme sorunu
Merhaba,
PLC yeniden enerjilendiğinde M1350 ve M1351 bitlerin durumu nedir ? Genellikle PLC enerjilenmesinden bir kaç saniye sonra bu iki biti aktif edip link haberleşmeyi başlatıyoruz.
PLC yeniden enerjilendiğinde M1350 ve M1351 bitlerin durumu nedir ? Genellikle PLC enerjilenmesinden bir kaç saniye sonra bu iki biti aktif edip link haberleşmeyi başlatıyoruz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc link haberleştirme sorunu
Turhan bey Ekt'e programı gönderdim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc link haberleştirme sorunu
Programda ilk M1002 kontağı üzerinden D1129 datasına 30ms değeri tanımlamışsınız. öncelikle bu data değeri için tanımlanabilir değer aralığı 200≦D1129 ≦ 3000 ms'dir. bu durumu düzeltip tekrar deneyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc link haberleştirme sorunu
TURHAN BEY Düzelttim sonuç aynı
- arfbkr5
- Mesajlar: 45
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc link haberleştirme sorunu
MEHABALAR
PLC'YE ENERJİ KESİP TEKRAR VERDİĞİMİZDE M1351 VE M1353 ON DURUMUNDA M1350 OF DURUMUNDA KALIYOR
PLC'YE ENERJİ KESİP TEKRAR VERDİĞİMİZDE M1351 VE M1353 ON DURUMUNDA M1350 OF DURUMUNDA KALIYOR