Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2020, 17:02
gönderen kuka92
Merhaba,

14SS, DTC1000 ve DOPB-S410 ile zamanında bir program yaptım. Uzun süredir çalışıyor(yaklaşık 8 yıl kadar). Sadece 1 sene önce bir ekran değişimi yaptık. Ekranda ara ara Communication Error 7 veya 8 veriyor. Ekran direkt DTC 1000 den sıcaklık verisi okumakta. Bu neden kaynaklı olabilir ? Error 7 Value Error hatası fakat uzun süredir çalışıp şu an böyle hata vermesini neye bağlayabiliriz ?

Saygılar

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2020, 17:13
gönderen Uğur
Bu error 7-8 hatalarını hangi istasyon için veriyor. Bu hatalar adres ve değer hatasını ifade eder. Bir şekilde yanlış istasyona yanlış veri yazılıyor olabilir. Sistemde PLC olduğu için DTC yerine PLC ye yada PLC yerine DTC ye adres istasyonu tanımı yapmış olabilirsiniz. Yada programda ofset adresi tanımlayıp herhangi bir elementte bu ofset adres içeriği değişince yanlış adreslere yönlendirme olacağından hataya ara ara uğramanıza neden olabilir.

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2020, 17:30
gönderen kuka92
DTC üzerinden böyle bir hata veriyor.

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 14 Oca 2020, 17:38
gönderen Uğur
DTC ile ilgili elementleri kontrol edin ofset adres girili olan varmı ve hangi sayfada özellikle bu hatayı alıyorsanız o sayfa elementleri üzerine yoğunlaşın.

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 16:34
gönderen kuka92
Merhaba,

Sorunum devam etmekte. Sorun şu şekilde oluyor. 4 saat düzgün çalışıyor.Ondan sonra hata vermeye başlıyor. En çok verdiği hata Communication Error 7 ve 8. Arada bir Communication Error 2 hatası da alıyorum. Sistem üzerinde 14SS ve 1 adet DTC var. 4-20 mA olarak kullanıyorum sistemi. DTC üzerinde error ledi yanmıyor. Tx-Rx ara ara yanıp sönüyor. Ekrandaki bütün dataları kontrol ettim fakat bir sorun bulamadım. İşin garip tarafı hemen yanında birebir aynı panodan var ve o çalışıyor. Hakkaten anlam getiremedim. Müşterim sökmemi istiyor. Rica ediyorum programları inceleyin. Kısa basitçe yazılmış bir programdır.

Saygılarımla

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 16:37
gönderen kuka92
Hata verdikten sonra ne gariptir ki kalıcı hafıza olan M512 i kesiyor hata gidince geri veriyor. Ben resetlemeden ekrana hata düştüğünde resetleniyor ..

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 17:23
gönderen Uğur
Programda bu hataya neden olacak yazılımsal bir durum göremedim. Ama gördüğüm kadarıyla DTC yi sadece sıcaklık okumak için kullanıyor, kontrolü PLC ile yapıyorsunuz. Her ihtimale karşı DTC üzerindeki Run/Stop anahtarını stop moda alın. Bunun dışında kesintiye neden olan bir elektriksel problemde oluşuyor olabilir kontaktörler varsa onları beslediğiniz kaynak ile PLC DTC HMI ı beslediğiniz güç kaynağını ayırın.

Re: Error 7 ve 8 Hatası Hk.

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2020, 17:12
gönderen necati okatan
({LINK1}1 {Link1} bundan kaynaklı olabılır arka plan makro ile plc link leri aynı değil