ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 15:14
gönderen bozabalim
İyi çalışmalar.ISPSoft yazılımında 4-20 mA Analog Input uygulaması ile ilgili yardımcı olabilirmisiniz.
Saygılarımla...

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 15:39
gönderen Uğur
DVP serisi PLC için diyorsanız mevcut WPLSoft uygulamalarını ISPSoft içerisinde açabilirsiniz.

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 09:23
gönderen bozabalim
Uğur Bey meraba. AS Serisi PLC ler için Analog Input uygulaması paylaşabilirmiyiz.
Saygılarımla...

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 09:39
gönderen Uğur
HWConfig açarak modülü ekleyin. Üzerini tıkladığınız zaman ayar penceresi açılacak buradan resimde gösterildiği gibi giriş tiplerini ayarlayın. Son resimde gösterilen exchange sekmesinde analog verileri hangi adreslerden okuyacağınızı görebilirsiniz. İşlem sonrası HW ayarlarınızı PLC ye yüklemeye unutmayın.
Analog-1.PNG
Analog-2.PNG
Analog-3.PNG

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 09:42
gönderen bozabalim
Uğur Bey örneğin 1.Kanal 0-10 V seçtik. 0 V 0 ppm ,10V 100 ppm karşılık geliyorsa;bunu kanalın minimum maksimum değerlerine 0-100 olarak girip,Örnekleme sonucunuda D28002 den mi okuyacaz.
Saygılarımla...

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 10:38
gönderen Turhan
Format seçimini Floating olarak ayarlarsanız HWCONFIG'e göre D28002 (DW) datasında analog değerleriniz doğrudan skala edilmiş bir şekilde yazılacaktır. integer olarak ayarlarsanız bu dataya 16Bit tamsayı değerinde skala edilmemiş sonuç değeri yazılacaktır.

AS200_analog.jpg

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 11:03
gönderen bozabalim
Teşekkürler Turhan Bey

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 11:35
gönderen bozabalim
Turhan Bey Simülatörde 1.Kanal Analog Inputa nasıl değer gönderecez. D28002 de değeri nasıl okuyacaz.
Saygılarımla...

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 14:36
gönderen Turhan
Analog inputa değer gönderemezsiniz. Analog input modülü CH1 kanalından okuduğu analog sinyalin dijital değerini D28002 datasına DW olarak yazar ve sizde programda D28002 datasını kullanırsınız.

Re: ISPSoft Yazılımında Analog Input Uygulaması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 14:40
gönderen bozabalim
WPLSoft taki gibi analog değeri kendi istediğimiz gibi kanal girişine değer gönderemiyoruz anlaşılan.Teşekkür ederim.