DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
bektaş
Mesajlar: 1
Kayıt: 19 Oca 2020, 19:59
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen bektaş »

DELTA DOP-AS35THTD modelinde bir ekranım var. Bu ekrana screen editor ara yüzünden oluşturduğum tasarımı yüklemeye çalışıyorum open dll file fail hatası veriyor. Bu hataya rağmen bazen yükleme gerçekleşiyor ama tasarımdaki yazı ve resimler ekranda gözükmüyor. Bu sorun hakkında yardıma ihtiyacım var.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen Turhan »

Kullandığınız windows işletim sistemi ve yükleme yapmaya çalıştığınız arabirim nedir? (RS-232 / USB )
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
AHLJ
Mesajlar: 79
Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen AHLJ »

Merhabalar,

Ben de aynı şekilde hata alıyorum. Windows 10 işletim sistemi ve USB ile yüklemeye çalışıyorum. Commode yalnızca 0 ve 1 olarak değişiyor. 1e aldım hata veriyor.
Windows 8 işletim sistemine sahip bir bilgisayar üzerinden yükleme yapmaya çalıştım bu sefer de Transmitting data has stopped by HMI uyarısı çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen Uğur »

Winodws XP hariç tüm işletim sistemlerinde ayar 1 yada olabiliyorsa 2 yapılmalıdır. Aldığınız hata hmi tarafında bir sorundan dolayı kesintiyi ifade etmekte gibi. Enerjisini kesip arkasındaki pili çıkartın ve pilsiz enerjilendirin ekrana pil uyarısı geldiğinde hiçbirşey yapmadan yüklemeyi başlatın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
AHLJ
Mesajlar: 79
Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen AHLJ »

Merhabalar Uğur bey,

Dediğiniz gibi pili çıkartıp, pilsiz bir şekilde enerjilendirdim. Dediğim gibi commode yalnızca 0 ve 1 olarak değişiyor, dediğiniz gibi 1 yaptım. Ancak hala Transmitting data has stopped by HMI uyarısı alıyorum.

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen Uğur »

Arkasında küçük bir switch vardır onun konumunu enerji kapalıyken değiştirip enerji verin ve açılınca güncellemeyi deneyin. Yine olmuyorsa farklı PC de testleri yapın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
AHLJ
Mesajlar: 79
Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen AHLJ »

Merhabalar, RS482 ve RS485 soketlerinin arkasında olan bir switch var o mudur?
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-AS35THTD EKRAN OPEN DLL HATASI

Mesaj gönderen Uğur »

Evet.