İYİ GÜNLER
DVP15MC DEN 6 ADET MOTORU KONTROL EDİYORUM.( 4 SERVO 2 AC SÜRÜCÜ)
AC SÜRÜCÜLERDEN BİR TANESİNİ MASTER YAPIP DİĞER SÜRÜCÜLERİN HIZLARINI BU SÜRÜCÜYE GÖRE
ORANTILAYIP VEREBİLECEĞİM BİR KOMUT VEYA YÖNTEM VARMI ACABA?
SAYGILAR
HIZ EŞİTLEME
- batı
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HIZ EŞİTLEME
Bence birini master diğerlerini slave yaparak senkron çalıştırmaktansa kendinize bir sanal (virtual) eksen oluşturun ve tüm servoların bu sanal ekseni GEARIN ile takip etmesini sağlamanız senkronizasyon için daha iyi çalışma size sunacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- batı
- Mesajlar: 54
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HIZ EŞİTLEME
UĞUR BEY TEŞEKKÜR EDERİM
CEVAPLARINIZ SAYESİNDE BİRÇOK SORUNUN ÜSTESİNDEN KOLAYLIKLA GELEBİLİYORUZ.UMARIM HERKES İÇİN DE BÖYLEDİR.
BENİM YİNE DVP15MC İLE İLGİLİ BİR SORUM OLACAK.
15 MC YE BAĞLI HERHANGİ BİR SÜRÜCÜDEKİ ALARM ÇIKIŞI,VEYA RUN ÇIKIŞI GİBİ FİZİKSEL ÇIKIŞLARI FİZİKSEL BAĞLANTI YAPMADAN
15MC DE GÖRÜP KULLANABİLİRMİYİZ ? UMARIM İFADE EDEBİLMİŞİMDİR.
SAYGILAR
CEVAPLARINIZ SAYESİNDE BİRÇOK SORUNUN ÜSTESİNDEN KOLAYLIKLA GELEBİLİYORUZ.UMARIM HERKES İÇİN DE BÖYLEDİR.
BENİM YİNE DVP15MC İLE İLGİLİ BİR SORUM OLACAK.
15 MC YE BAĞLI HERHANGİ BİR SÜRÜCÜDEKİ ALARM ÇIKIŞI,VEYA RUN ÇIKIŞI GİBİ FİZİKSEL ÇIKIŞLARI FİZİKSEL BAĞLANTI YAPMADAN
15MC DE GÖRÜP KULLANABİLİRMİYİZ ? UMARIM İFADE EDEBİLMİŞİMDİR.
SAYGILAR
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HIZ EŞİTLEME
Aşağıdaki MC Blok ile okuyabilirsiniz. 15MC Eğitim Videolarında temel birçok kavramın cevabına ulaşabilirsiniz.
16- 15MC MC_ReadAxisError ile Eksen Hatasını Okuma
16- 15MC MC_ReadAxisError ile Eksen Hatasını Okuma
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye