1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:01
gönderen sercansrcyr
merhabalar
14ss2 plc ve dvp06xas2 ile transmitter 4 20ma akım okumak istiyorum ama bir türlü başaramadım

plc ile analog modül aynı yerden besleniyor acaba modül 30 vdc mi istiyor v+ ı+ kısa devre transmitter 1+ ucu I+ya bağlı 2- ucu com ucuna bağlı örnek programınızda deger okuyamadım bir yardım etseniz

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:12
gönderen Uğur
2 uçlu transmiterde 4~20 mA bağlantısı için V ucuna tranmitter besleme voltajının + ucunu bağlayın. Transmitterin out ucunu analog modülün V ve I ucunu köprüleyerek girin. Analog modüldeki COM ucuna besleme voltajının - ucunu girin. Aşağıdaki demo uygulama ile okuma yapabilirsiniz.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
analog_transmitter_bağlantı.png

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:39
gönderen sercansrcyr
teşekkürler uğur bey sizi tekrar görmek güzel
işlem gayet başarılı sonrasındaki işlemler karşılaştırma komutları ile çıkış almak doğrumudur...

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2018, 16:41
gönderen Uğur
Aşağıdaki link karşılaştırmalar için yardımcı olacaktır.

LD - Şartlı Kontak ve Karşılaştırmalar

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 22 Kas 2020, 15:40
gönderen tgrlgzdmr
Uğur yazdı: 03 Nis 2018, 16:12 2 uçlu transmiterde 4~20 mA bağlantısı için V ucuna tranmitter besleme voltajının + ucunu bağlayın. Transmitterin out ucunu analog modülün V ve I ucunu köprüleyerek girin. Analog modüldeki COM ucuna besleme voltajının - ucunu girin. Aşağıdaki demo uygulama ile okuma yapabilirsiniz.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları

analog_transmitter_bağlantı.png
Bu bağlantı şekli sadece 06xa için mi geçerli yoksa tüm analog giriş modülleri için aynı bağlantı şeklini mi kullanıyoruz

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020, 09:27
gönderen Uğur
DELTA Analog modülleri içi geçerlidir.

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2021, 18:03
gönderen tgrlgzdmr
Analog 4-20ma output almak için aynı bağlantida V5+ ve I5+ köprüsünü ayırmak yeterli mi yalnızca I bağlamak

Re: dvp 06xa s2

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2021, 09:05
gönderen Uğur
Çıkış için herhangi bir köprü yapmayın. I ve Com arasından direk akım çıkışı alabilirsiniz.