sv2 model plc ye hızlı sayıcı modülü

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2020, 09:02
gönderen acarcml
bir makinada sv2 model plc var proğram üzerine enkoder okumak ve ek bir şey yaptırmak için proğram eklemek istiyorum ama plc sayıcı girişleri daha önceden farklı amaçla kullanılmış ek modül takılabilirmi takılabiliyorsa kaç numaralı sayıcı girişini kullanmam gerekiyor

Re: sv2 model plc ye hızlı sayıcı modülü

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2020, 09:14
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP-SV2 PLC için yüksek hızlı pulse girişleri yalnızca CPU üzerinde mevcuttur. İlave dijital IO modüllerini genel amaçlı olarak kullanabilirsiniz. DVP-SV2 Serisi PLC Hızlı Sayıcı Ayarları Dokümanı dokümanını kullanarak SV2 PLC için kullanılabilecek yüksek hızlı pulse girişleri ve özel sayıcılarına erişebilirsiniz. Bu durumda CPU üzerinde kullanılan genel amaçlı input noktalarını ilave modüle taşıyarak CPU üzerinde pulse için yer açabilirsiniz.