DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
- ilezirabit
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 28 Kas 2019, 13:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
Merhaba kolay gelsin. Elimde 2 adet dvp12se plc ve bır bılgisayar var. ben bunların üçünü kendi aralarında haberleştirmek istiyorum. Pc üzerinden ıstedıgımde 1 ıne ıstedıgımde dıger plcc ye verı yazmak okumak ve plc leri de kendı aralarında haberlestırmek gerekırse plc ler uzerınden bılgısayara verı gondermek ıstıyorum. yanı bu 3 cıhazı bır hub kullanarak bırbırlerıyle haberlestırebılır mıyım master slave ılıskısı olmadan? bunu nasıl yapabılırım? tesekkurler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
Varsayılan IP adresi her PLC için 192.168.1.5 dir. Öncelikle IP yapılandırması ile farklı IP adres tanımlarını yapın. PC ye de IP verdikten sonra bir hub/switch ile birleştirip ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ilezirabit
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 28 Kas 2019, 13:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
bu sekılde yaptıgımda butun hubu baglı cıhazları ıstedıgım gıbı haberlestırebılır mıyım.? master slave ılıskısı olmadan her bırı ayrı ayrı verı yazıp okuyabılır mı bırbırınden ? PLC ler uzerınden yama okuma yaomak ıcın sadece ETHRW mı kulllanmam gerekıyor. TEşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
PLC ler birbirinden veri alışverişini Data Exchange ayarı ile komut kullanmadan yapabilirsiniz. Bu esnada sizde PC ile PLC lere bağlanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
ETHRW komutunda yazma parametrelerini belirlerken s1+3 kısmındaki slave istasyon adresi ne oluyor? cıhazın zaten ip adresi var burada istediği neyin istasyon adresi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
Haberleşilen diğer PLC IP adresidir. İşin kolay özümü Data Exchange varken ETHRW ile uğraşmanızı önermem.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
Haklısınız lakin öğrenmek açısından deneme yapıyorum. Data exchence i yaptım oldu şimdi de bunu deniyorum lakın bu istasyon adresi kısmında takıldım. D1121 numaralı adrese yazdıgımız ıstasyon numarası mı burdakı? d1121 numaralı adresın bılgısınde com1 ve com2 yazıyor. nedir bu s1+3 ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
Evet, PLC için istasyon adresi o dur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
denemelerime dayanarak. Bu s1+3 de yazdığımız istasyon adresinin hiç bir etkisi olmuyor haberlesmeye. Data yazılacak plc nin istasyon adresi yanı d1121 deki kayıtlı adresi 2. Ben ETHRW komutunda yazılacak ıstasyon adresine 6 diyorum. yinede yazıyor. PLC lerin ikisine de aynı ip adresini verdim istasyon numaralarına gore haberlesır belkı dedım olmadı. aynı ip oldugu ıcın haberlesemedıler hatta sadece bır tanesı haberlestı yanı yazıp okuyabıldı, ethernet kablosunu cıkarıp takınca bu sefer de sureklı olarak dıgerı haberlesebıldı. Bu ıstasyon adresının hıc bır ıse yaradıgını goremedım onu ne yaparsam yapayım ip adresi dogrultusunda haberlesme saglanıyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP12SE-PC-DVP12SE TCP/IP Haberleşme
Ethernet ağında cihazların kimliği IP adresidir ve her cihaz ayrı IP adresinde olmalıdır. İstasyon adresi alt kimliktir. PLC lere aynı IP adresini vermezsiniz bu durum IP tekrarı diye geçer ve hatadır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal