DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
- taner7575
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 06 Mar 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
Merhaba
Elimde 02da analog modül var bu modülü 14ss ile beraber kullanacam 0 10 v ile VFD_E Sürücüyü çalıştırcam ekrandan frekans değeri girip hızını arttırıp azaltcam
bu analog modül için ayrı bir 0.10 v güç kaynağına ihtiyacım varmı birde analog modül kablo bağlantı şeması ve analog modül sürücü arasındakı bağlntı şekli nasıl hangi pinlere bağlamam gerek
yardımlarınız için şimdiden teşekürler.
Elimde 02da analog modül var bu modülü 14ss ile beraber kullanacam 0 10 v ile VFD_E Sürücüyü çalıştırcam ekrandan frekans değeri girip hızını arttırıp azaltcam
bu analog modül için ayrı bir 0.10 v güç kaynağına ihtiyacım varmı birde analog modül kablo bağlantı şeması ve analog modül sürücü arasındakı bağlntı şekli nasıl hangi pinlere bağlamam gerek
yardımlarınız için şimdiden teşekürler.
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
Modül bağlantısı için aşağıdaki bağlantı şeklini referans alabilirsiniz. Analog modülü +24VDC besleme dışında ilave bir güç kaynağına ihtiyaç duymazsınız. Modül sizn için 0-10VDC'lik analog sinyali doğrudan üretebilmektedir.
Sürücü üzerinde AVI (Analog Voltage Input) ve ACM (Analog Com) klemenslerini kullanmanız yeterlidir.
Sürücü üzerinde AVI (Analog Voltage Input) ve ACM (Analog Com) klemenslerini kullanmanız yeterlidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- taner7575
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 06 Mar 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
Teşekürler Turhan beyTurhan yazdı: ↑09 Mar 2020, 13:26 Modül bağlantısı için aşağıdaki bağlantı şeklini referans alabilirsiniz. Analog modülü +24VDC besleme dışında ilave bir güç kaynağına ihtiyaç duymazsınız. Modül sizn için 0-10VDC'lik analog sinyali doğrudan üretebilmektedir.
Sürücü üzerinde AVI (Analog Voltage Input) ve ACM (Analog Com) klemenslerini kullanmanız yeterlidir.
- taner7575
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 06 Mar 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
Turhan bey merhaba .taner7575 yazdı: ↑10 Mar 2020, 17:05Teşekürler Turhan beyTurhan yazdı: ↑09 Mar 2020, 13:26 Modül bağlantısı için aşağıdaki bağlantı şeklini referans alabilirsiniz. Analog modülü +24VDC besleme dışında ilave bir güç kaynağına ihtiyaç duymazsınız. Modül sizn için 0-10VDC'lik analog sinyali doğrudan üretebilmektedir.
Sürücü üzerinde AVI (Analog Voltage Input) ve ACM (Analog Com) klemenslerini kullanmanız yeterlidir.
turhan bey yukarıda yazdıklarınızı aynen uyguladım fakat 02 da voltaj çıkışı yok.
14ss2 nin hemen sağına dvp 02 da yı taktım proğramı yükledim fakat 02 da herhangi bir voltaj çıkış yok
basitçe bir proğram oluşturdum fakat olmadı nerde yanlış yapıyorum çözemedim ürünleri sıfır aldım yine olmadı.
yarcıdımcı olursanız sevinirim.
teşekürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- emreg
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
İyi günler;
analog çıkış modülün kanal registerinı yanlış yazdığınız için okunmuyor to komutunda K10 yerine K6 yazarsanız çıkış alabilirsiniz.
analog çıkış modülün kanal registerinı yanlış yazdığınız için okunmuyor to komutunda K10 yerine K6 yazarsanız çıkış alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- taner7575
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 06 Mar 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
öcelikle cevabınız için teşekürler
k10 yerine k6 yapıp tekrar yükledim yine herhangi bir çıkış yok.
sürücü start alıyor fakat frekans 0 olduğu için dönmüyor d0 datasını 4000
yapıyorum yine aynı
sürücü frekans kaynağı 0-10 olarakta ayarladım delta vfd-e sürücü .
- taner7575
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 06 Mar 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
komutu bu şekilde değiştirdim fakat b
ir şey değişmedi
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- emreg
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
Sürücü üzerindeki AVI girişine Modül Üzerindeki V yi, Sürücü üzerindeki ACM girişine de Modül üzerindeki COM mu bağlayın. daha sonra sürücüden 2.00 Parametresini 1 yapın. Program da da D1 e 4000 atıyorsunuz onuda D0 a atayın. Bağlantıları modülün Kanal 1 inden yapın.
- taner7575
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 06 Mar 2020, 11:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
aynen dediğniz gibi zaten kablo bağlantıları doğru d0 ve d1 datalarınada 4000 yazdım sürücü ayarıda 2.000 1 de.emreg yazdı: ↑30 May 2020, 16:14 Sürücü üzerindeki AVI girişine Modül Üzerindeki V yi, Sürücü üzerindeki ACM girişine de Modül üzerindeki COM mu bağlayın. daha sonra sürücüden 2.00 Parametresini 1 yapın. Program da da D1 e 4000 atıyorsunuz onuda D0 a atayın. Bağlantıları modülün Kanal 1 inden yapın.
analog modülün çıkşını dc volta ölçüyorum 0 volt gösteriyor
modül sıfır daha yeni aldım
14ss2 de sıfır nerde hata yapıyorum çözemedim.
ilginiz için teşekürler.
- emreg
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP 02DA BAĞLANTI ŞEMASI
Kusura bakmayın DVP02DA modülünde 1.kanal K10 olarak tanımlanıyor. karıştırmışım k6 yerine k10 yazıp tüm bağlantıları kontrol edip tekrar deneyebilirsiniz.