Modrw Komutu H03-H10 komutu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Modrw Komutu H03-H10 komutu

Mesaj gönderen apomavi »

Modbus RTU ıle haberlesme yaparken modrw komutu H03 fonksıyon kodu ıle komut kullanırken data okuma adedını 8 den yuksek gırdıgımde DVP SE plc error verıyor kırmızı ışığı yanıyor. Ama Modrw H10 komutu ile 16 adet verı yazabiliyorum tek komutta. Normal mi bu? bununla ılgılı bır bılgıye ulasamadım data adedının ascıı de veya RTU da kac olabılecegı fonksıyon kodları arasındakı data adedının farklılıkları ile ilgili. Error ısıgı yanınca da plc nın dahılı hata dataları ıcerısınde herhangı bır verı de okuyamıyorum m1004 bıtı de pasıf gozukuyo. hatanın tam kaynagını bulamadım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modrw Komutu H03-H10 komutu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DVP-SE serisi PLC ile bir test gerçekelştirdim. H03 okuma fonksiyon koduna ait komut yapısı ile 16word'e kadar okuma yapılabiliyor. Örnek komut yapısı aşağıdakı gibidir.

SE_MODRW_RTU_16.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modrw Komutu H03-H10 komutu

Mesaj gönderen apomavi »

Haklısınız PLC yi fabrika ayarlarına döndurunce düzeldi ve şimdi sizinki gibi 16 data aktarabiliyor. sorunu bulamadım ama duzeldı. Teşekkürler.