Modrw Komutu H03-H10 komutu
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Modrw Komutu H03-H10 komutu
Modbus RTU ıle haberlesme yaparken modrw komutu H03 fonksıyon kodu ıle komut kullanırken data okuma adedını 8 den yuksek gırdıgımde DVP SE plc error verıyor kırmızı ışığı yanıyor. Ama Modrw H10 komutu ile 16 adet verı yazabiliyorum tek komutta. Normal mi bu? bununla ılgılı bır bılgıye ulasamadım data adedının ascıı de veya RTU da kac olabılecegı fonksıyon kodları arasındakı data adedının farklılıkları ile ilgili. Error ısıgı yanınca da plc nın dahılı hata dataları ıcerısınde herhangı bır verı de okuyamıyorum m1004 bıtı de pasıf gozukuyo. hatanın tam kaynagını bulamadım.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Modrw Komutu H03-H10 komutu
Merhaba,
DVP-SE serisi PLC ile bir test gerçekelştirdim. H03 okuma fonksiyon koduna ait komut yapısı ile 16word'e kadar okuma yapılabiliyor. Örnek komut yapısı aşağıdakı gibidir.
DVP-SE serisi PLC ile bir test gerçekelştirdim. H03 okuma fonksiyon koduna ait komut yapısı ile 16word'e kadar okuma yapılabiliyor. Örnek komut yapısı aşağıdakı gibidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- apomavi
- Mesajlar: 229
- Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Modrw Komutu H03-H10 komutu
Haklısınız PLC yi fabrika ayarlarına döndurunce düzeldi ve şimdi sizinki gibi 16 data aktarabiliyor. sorunu bulamadım ama duzeldı. Teşekkürler.