Data Değişikliği Algılama

Cevapla
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Data Değişikliği Algılama

Mesaj gönderen apomavi »

Merhaba.
Ben bir uygulama uzerınde calısıyorum bı yerde tıkandım. Programda bir adet data var. D10 datası. Bu datanın içeriği değiştiğinde bir biti aktif etmek istiyorum. ama bu hızlı bır bıcımde olmalı o yuzden datayı bır puls ıle sureklı baska dataya mov yapıp sonra karsılastırma yapamıyorum. anlık olmalı. d10 datasının ıcerıgı degıstıgı anda m0 bıtı aktıf olmalı. bunun için kullanabılecegım bır kod varmı acaba? aradım taradım bulamadım. tek yol M1011 ile 10ms de bir puls ıle d10 datasını d12 datasına mov yapıp sonra d10 ıle d12 yi ld<> ile karsılastırma yapmak. ama 10 ms benım ıcın fazla bir süre. Bunu baska bır yol ıle yapabılır mıyım?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Değişikliği Algılama

Mesaj gönderen Uğur »

Program tarama zamanında bir değişimi algılayıp bir tarama süresinde m0 dan çıkışı aşağıdaki şekilde alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
apomavi
Mesajlar: 229
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:25
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Data Değişikliği Algılama

Mesaj gönderen apomavi »

Çok teşekkürler sorun çözüldü :)
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön