ISPSoft plc den program çekme.

Kullanıcı avatarı
ahmetokmen
Mesajlar: 33
Kayıt: 18 Kas 2019, 14:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen ahmetokmen »

Merhabalar. ıspsoft ile plc ye attığım programı tekrar çektiğimde aygıt açıklamaları gelmiyor. ve yaptığım sistem bloklar ana programda hatalı olarak gözüküyor. yardımcı olabilir misiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle Aygıt Açıklamaları, Satır açıklamaları, POU açıklamaları... gibi tüm açıklama listesinin program yükleme penceresinde işaretlenip proje ile beraber yüklenmesi gerekemektedir. Aksi takdirde program upload esnasında bu seçenekler aktif edilip program çekilmeye çalışıldığında bile bu açıklama listeleri yüklenmeyecektir.

Projeyi bu seçenekler aktif iken yüklediğinizi ve çektiğinizi doğrualayabilirmisiniz?

ISPSoft.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmetokmen
Mesajlar: 33
Kayıt: 18 Kas 2019, 14:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen ahmetokmen »

Dediğiniz sekmeleri program yüklerken tikliyorum. ama sonuç aynı. yüklediğim ekranla çektiğim ekranı ek paylaşıyorum.
Adsız.png
Adsız1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Fonksiyon blokları DVP serisi PLC modellerinde alt programlama mantığında çalıştığından komut işlevselliği aynı kalacak şekilde yapıda farklılık olabilir. Açıklama satırların durumu için Programlama editorunun güncel verisyonu ISPSoft v3.10 ile deneyebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmetokmen
Mesajlar: 33
Kayıt: 18 Kas 2019, 14:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen ahmetokmen »

turhan bey; güncel versiyonu yükledim ama sonuç aynı.aygıt açıklamaları yine gelmiyor malesef. Aşamaları resim olarak ekledim.
4.png
3.png
2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Aynı PLC ürünü ve Programlama editöründe durumu gözlemleyip sorunun kaynağını tespit edeceğim. Daha sonrasında çözümü bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmetokmen
Mesajlar: 33
Kayıt: 18 Kas 2019, 14:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen ahmetokmen »

DVP28SV11R2 model kullanıyorum. İlginiz için teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Cenkçi
Mesajlar: 62
Kayıt: 25 Ara 2018, 13:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ispsoft analog giriş okuma

Mesaj gönderen Cenkçi »

Merhaba,
İspsoft programında analog giriş okumak için ''FROM''komutu mu kullanılyor, nasıl?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

FROM ve TO komutu kullanımı PLC modeline göre farklılık göstermektedir.

DVP serisi PLC grubunda analog modüllerden veri okumak için FROM komutu kullanırken, AS serisi PLC'de HWCONFIG menüsü yardımı ile FROM/TO komutlarına gerek kalmadan analog modülleri konfigüre edebilir ve doğrudan data register adrese okunan değerleri skala edilmiş bir şekilde yazabilirsiniz.

DVP serisi PLC için FROM/TO komutlarının kullanım yapısı aynıdır. İsterseniz WPLSoft'da yazdığınız projeyi ISPSoft'da çağırarak komut satırlarını görüntüleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba ahmetokmen,

ISPSoft v3.10 sürümünde yaşadığınız sorunu elimdeki imkanlardan dolayı DVP-SE serisi PLC ile test ettim. Program kutucuğu işaretli iken programı download ve ardından upload ettiğimde aygıt açıklamaları, Network açıklamaları, FB ve diğer tüm öğeler sorunsuz yazılmış ve okunmuştur.

Eğer yaşadığınız sorun hala devam ediyor ise en yakın Delta Bölge Bayiisi ile iletişime geçip durumu gözlemlemesini isteyebilirsiniz.
DVP_ISPSoft.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön