SE MODEL DE PULS ÇIKIŞI

Mesaj gönderen system16 »

iyi Çalışmalar,

SE model plc de PLSY komutu ile x0 aktif olduğu sürece sınırsız (puls çıkış sayısı) step motor sürüyorum. Sorum şu x0 deaktif durumuna geçtiğinde ne kadarlık bir çıkış sayısı olduğu öğrenebileceğim bi yöntem var mı ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE MODEL DE PULS ÇIKIŞI

Mesaj gönderen Uğur »

D1030 (Y0) register içeriğini 32 bit olarak kontrol ederek ne kadar aktif pals üretildiğine ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
system16
Mesajlar: 33
Kayıt: 27 Mar 2018, 00:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE MODEL DE PULS ÇIKIŞI

Mesaj gönderen system16 »

Uğur bey desteğiniz için teşekkürler. dediğiniz gibi ne kadar pulse ürettiğimi görüyorum. Şöyle bir durum var step motoru ileri geri yaptığımda hep sayım işlemini aynı yönde yapıyor. ileri yaptığımda artacak. geri yaptığımda pulse sayısı düşecek. önerebileceğiniz bi yöntem varmıdır ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SE MODEL DE PULS ÇIKIŞI

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DPLSY/PLSY pulse komutu yönsüz çalışan bir komuttur. Yani siz yön çıkışını haricen kontrol etseniz bile pulse sayıcısı komut yapısından dolayı tüm pozisyon hareketlerini ileri yönde kabul edeceği için her pozisyon komutunda artan bir değer göreceksiniz.

Eğer iki yönlü çalışmada pozisyon komutu kullanmanız gerekir ise DDRVI, DDRVA gibi pulse komutları kullanmalısınız. DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanından detaylı bilgi edinebilirsiniz.