1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2020, 23:38
gönderen barsbaris
İyi günler,şimdi 2 tane plc yi ss2 yi master yaparak haberleştirmek istiyorum.Bu ss2 yi master yapmak için herhangi bir adrese birşey yazıyormuyuz yoksa direk pdf te bulununan master write in adreslerine yapacağımız komutları tek tek mov komutuyla giriyor muyuz.Ayrıca aklıma takılan bir soruyuda sormak istiyorum 8 pinli plc programlama kablosunu rs232 usb ile pc ye bağladığım zaman modbus haberleşme yapılabilir mi?
İlerleyen zamanda c# programında bir arayüz tasarlayıp ordan kontrol etmek istiyorum plc yi.Yani kesinlikle rs485 mi kullanmam lazım.Mazur görün sorularım için kolay gelsin.

Re: 2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 09:12
gönderen Uğur
Master içerisine modbus komutları yada link konfigürasyonu yapıldığı anda otomatik olur. Eğerki birşey yazmazsanız haberleşmeye dair slave dir.RS232 portuda modbustır ve haberleşebilirsiniz.

Re: 2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 09:17
gönderen apomavi
iki plc yi birdeen master yapamazsın ve sadece 1 ını master olarak kullanabılırsın. master yapmak ıcın herhangı bır ekstra koda gerek yok sadece her ıkı plc ıcın modbus haberlesme parametrelerını aynı gır ve ıstasyon adreslerını farklı olacak sekılde gır. Sonra master olarak kullanmak ıstedıgın plc uzerınden yazma okuma(Modrw) komutlarını yazarak haberlesmeyı saglarsın. ısp soft kullanıyorsan ve haberlesme sayın cok ıse forumda mesajlarda fonksıyon blogu var onu kullanabılırsın. yada lınk haberlesmeyı kullanabılırsın hangısı aklına yatıyorsa. aynı anda tek bır komut gonderebılırsın.
RS232 de rs485 gıbı bır haberleesme portu sayılır o yuzden oradan da pc uzerınden modbus haberlesme saglaman mumkun. Kolay gelsin.

Re: 2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 09:22
gönderen barsbaris
Tamamdır teşekkürler.Modbus slave ve master ayarlama algoritması var mıdır acaba.Maste4 icin sirasiyla sunlari yapmak gerek dosya gondermek icin.Slave icin sunlar gibi.İnternette cok fazla bilgi kirliligi var bir de sizden ogrenmek isterim.Ayrica kafama takilan bir soru daha var diyelimki ben 01 03 4001 4001 13 CL RF şeklinde bir komut gonderecegim asci olarak "0" ,"1","0","3" seklinde string olarak gonderecegim demi.Bu sondkai CR ve LF yi nasil gonderiyorum "C" ,"R" seklinde mi acaba ?

Re: 2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 09:27
gönderen Uğur
Sizin özel bir modbus sorgusu düzenleyip görndermenize gerek yok sadece hangi adresi okumak yada yazma istiyorsanız modbus komutuna yazın o zaten modbus sorgusunu çıkarır ve gönderir.

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu

Re: 2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 09:47
gönderen barsbaris
Herhangi bir algoritma varmidir bahsettigim gibi.Master ve slave icin
D1201 adresini setle
...
Veriyi gondermek icin
Dxxxx adresini set et gibi

Wpl soft benim icin ceviriyor fakat ben arka planda o CR LF yi nasil gonderdigini bilmek istiyorum sadece.Tessekurler cevaplariniz icin

Re: 2 PLC haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 09:52
gönderen Uğur
Burada detayları mevcut.
Uğur yazdı: 26 Mar 2020, 09:27 Sizin özel bir modbus sorgusu düzenleyip görndermenize gerek yok sadece hangi adresi okumak yada yazma istiyorsanız modbus komutuna yazın o zaten modbus sorgusunu çıkarır ve gönderir.

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu