Gönderilme zamanı: 26 Mar 2020, 22:16
gönderen bulutca
uğur bey iyi akşamlar
as228 plc yi dop-b 10s615 hmi haberleşmesi için bir örnek veya video yayınlarmısınız şimdiden teşekkür
ederim

Re: as 228 dop-b

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2020, 09:29
gönderen Uğur
HMI-ASPLC_1.PNG
HMI-ASPLC_2.PNG
HMI-ASPLC_3.PNG
HMI-ASPLC_4.PNG

Re: as 228 dop-b

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2020, 14:54
gönderen bulutca
uğur bey çok teşekkür ederim

Re: as 228 dop-b

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2020, 15:33
gönderen bulutca
UĞUR BEY
tekrar merhaba as228 plcm yeni ve 0axa modülüm var çalışıyordu potansla değer okuyabiliyordum fakat şuan plc error ledi sürekli analog modül ledi flaş yapıyor ve plcy le haberleşemiyorum fabrika ayarlarına döndürebilmem için pratik bir yolu varmıdır teşekkür ederim

Re: as 228 dop-b

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2020, 15:35
gönderen Uğur
Analog modül IO bağlantısını söküp enerjiyi kapatıp açın ve ISPsoft hW Config sayfasından donanımı tekrar taratın. Birde XA modül üzerindeki power bağlantısını kontrol edin.

Re: as 228 dop-b

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2020, 16:04
gönderen bulutca
uğur bey
dediklerinizi yaptım analog modulü komple ayırdım fakat ısp soft tada hwconfig tede plc ile haberleşme zaman hatası veriyor haberleşmiyor

Re: as 228 dop-b

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2020, 16:58
gönderen Uğur
Sizin sorununuz şuan PLC ye ulaşamamak. Öncelike COMMGR üzerinden ayarlarınızı kontrole ederek PLC ile iletişiminizi düzeltin.