AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Herkese merhaba. AS228P plc ye bağlı AS04DA modülden analog girişi okuyorum. Ancak Karşılaştırma kontağı içerisinde örneğin ben 3000 değerine geldiğimde bir valfi devre dışı bırakmak istiyorum. Ancak analog kanal değeri 4470 gibi bir değere ulaştığında kesiyor. Bunu nasıl çözebilirim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

AS04AD-A serisi anlog modülün okuduğu değerler DoubleWord tabandadır ve aşağıdaki örnek adreslemeye göre CH1 den okunan değer D28002 (DW) adresine kaydolmaktadır. PLC'de karşılaştırma kontağı kullanıyorsanız bu komutununda 32Bit tabanında kullanılması gerekmektedir. Analog modül içerisinde data formatı ınteger seçilmiş ise DLD> veya data formatı floating seçilmiş ise FLD> komutlarını kullandığınızı öncelike teyid ediniz.

as04ad_a.png
AS200_Compare.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.
Bir de bu plc yi ethernet üzerinden dop107ev ile haberlestirecegim. Yapmam gereken ayarlar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen Turhan »

Yeni açılmış bir proje üzerinden örnek veriyorum.

Öncelikle HMI modelinizi seçtikten sonra Haberleşme ayarlarınızı aşağıdaki gibi yapınız ve COM2 bağlantısını pasif ediniz. AS serisi PLC'nin defult IP adresi 192.168.1.5 tanımlı olduğu için PLC tarafında özel bir ayar yapmanıza gerek kalmayacaktır.
'Local Host' sekmesinden de HMI'a sabit bir IP tanımlayıp haberleşme ayarlarınızı bitiriniz (HMI için 192.168.1.6 olacağını varsaydım) Bu adımdan sonra HMI elementlerini adreslemeye başlayabilirsiniz.


DOP100_AS_TCP.png
DOP100_AS_TCP_2.png
DOP100_AS_TCP_3.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ramazan_danacı
Mesajlar: 55
Kayıt: 23 May 2018, 17:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen ramazan_danacı »

Turhan Bey yardımınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan yazdı: 15 Nis 2020, 09:19 Merhaba,

AS04AD-A serisi anlog modülün okuduğu değerler DoubleWord tabandadır ve aşağıdaki örnek adreslemeye göre CH1 den okunan değer D28002 (DW) adresine kaydolmaktadır. PLC'de karşılaştırma kontağı kullanıyorsanız bu komutununda 32Bit tabanında kullanılması gerekmektedir. Analog modül içerisinde data formatı ınteger seçilmiş ise DLD> veya data formatı floating seçilmiş ise FLD> komutlarını kullandığınızı öncelike teyid ediniz.


as04ad_a.png


AS200_Compare.png
Merhabalar.as serisi plc analog modüllerinde 4-20ma veya 0-10v analog ınput konfigrasyonlarında hardware ayarlarında kanal ofset ve gain ayarları default olarak ofset 0 gain ise 1000.dvp plc lerden gain ve ofset degerleri farklımıdır.
diyelmki bu haliyle gain ve ofset degerleri default olarak bırakıp diğer ayarları 4-20ma yada 0-10v ayarladığım zaman (format ve mod degerlerini) yeterlimidir.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen Turhan »

AS200 PLC analog giriş modülünde Offset ve Gain için aşağıdaki basit formülden yararlanabilirsiniz. Default ayarlarda analog sinyal tipine göre aşağıdaki dijital dönüşüm değerleri geçerlidir.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan yazdı: 11 Ara 2020, 10:56 AS200 PLC analog giriş modülünde Offset ve Gain için aşağıdaki basit formülden yararlanabilirsiniz. Default ayarlarda analog sinyal tipine göre aşağıdaki dijital dönüşüm değerleri geçerlidir.

.
Çok teşekkür ederim ilginize.
İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
emre2blue
Mesajlar: 77
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen emre2blue »

Merhaba, bu Analog giriş modülünün Offset ve GAIN kısmını HMI'dan ayarlamak mümkün mü?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL

Mesaj gönderen Turhan »

AS serisi PLC'lerin özel modüllerine ait register adreslere DVP serisi PLC'lerde olduğu gibi FROM ve TO komutu ile erişebilirsiniz.

AS04DA modülüne ait bazı örnek register adresleride aşağıdaki gibidir. Bu register adresleri ve TO komutunu kullanarak PLC programı aracılığı ile Gain ve Offset değerleri değiştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.