1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 15:58
gönderen yavuz16
merhaba kolay gelsin benim elimde bir adet dvp28sv plc var bir adet te dopb10s615 operatör paneli var ben dataları yazdım sistem çalışıyor fakat bu panele paralel bir adet daha panel bağlamak istiyorum o da dopb07s411 olacak tüm adresler aynı olacak bu mümkün mü nasıl bir ayarlama yapmalıyım yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 16:01
gönderen Uğur
Eğerki 10m mesafe içerisinde ise ikinci ekranı RS232 den bağlayarak aynı programda sadece haberleşme arabirimini RS232 ye çevirerek kullanabilirsiniz.

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 17:13
gönderen bayram.caliskan
uğur bey rs 232 haberleşme kablosundaki 3 kabloyu paralel bağlayarakmı kastettiğiniz? biraz açarmısınız?

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 17:20
gönderen Uğur
HMI-1 PLC ile RS485
HMI-2 PLC ile RS232

bağlantı ile bağlı olmalıdır.

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 08:50
gönderen yavuz16
uğur bey teşekkür ederim dediğinizi yaptım fakat haberleşme hatası vermeye devam etti,şimdi deneme yaptığım panel dopw157b ama sahada dopb07s411 kullanacağım
başka ayar mı gerekiyor acaba

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 09:16
gönderen yavuz16
Ekran Alıntısı1.PNG
bu 485 teki ayar sadece 232 kısmı 485ti onu 232 yaptım olmadı başka ayar gerekli mi acaba

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 10:22
gönderen Uğur
Bağlantını kablonuzu kontrol edin protokol varsayılan zaten.

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 15:45
gönderen yavuz16
teşekkür ediyorum

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2020, 13:33
gönderen yavuz16
uğur bey dopb03s211 paneli rs485 üzerinden sa2 ile 50 metre mesafede,2x1.5 blendajlı kablo ile haberleştirebilir miyim?mesafe sıkıntı olur mu?
teşekkür ederim

Re: çift ekran tek plc

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020, 09:27
gönderen Turhan
Merhaba,

RS485 haberleşmesi teorik olarak daha uzak mesafelerdede haberleşebilir. Bir kullanıcımızın HMI(Master) ile 200metreye kadar haberleştiği bilgisini sizinle paylaşabilirim.