slm.kolay gelsin
hmi ekranımda data girişindeki değeri karşılaştırıp durumuna göre bağlı olduğu plc deki M bitini aktif yapma
örneğin hmi deki d30 girişinin değeri 1den büyük ise plc m30 on olsun gibi.hmi deki D30 sayısal değer gir elementinin işlem snra makro içeriğine yazabilirsek çok daha iyi olur.
hmi ekrandan data girişi ve makro
- dcvoltage
- Mesajlar: 219
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmi ekrandan data girişi ve makro
merhabalar makroyu paylastım.iyi çalismalar
IF {Link2}1@D30 > 1
BITON ({Link2}1@M30)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@M30)
ENDIF
IF {Link2}1@D30 > 1
BITON ({Link2}1@M30)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@M30)
ENDIF
Otomasyon teknikeri
- dcvoltage
- Mesajlar: 219
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: hmi ekrandan data girişi ve makro
teşekkürler