15MC Hakkında

Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

15MC Hakkında

Mesaj gönderen FELIX »

Merhaba,
15 mc sol kenar modülleri desteklemiyormu? 04ad-sl sol kenar modülümü 15mcye takmak istedim ama listede yok.
Ek Açıklama 2020-06-09 213519.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DVP15MC serisi motion kontrol DVP04AD-SL modülünü desteklemektedir.Canopen Builder liste görünümünde olmasa bile analog IO modüllerini projenizde kullanabilirsiniz.

15MC_Left_Modul.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen FELIX »

peki Turhan bey donanımı hardware configuration sekmesinde 04-ad-s2 yimi seçmeliyim? direkt sl modeli yok çünkü
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-S serisi PLC modellerinde olduğu gibi FROM ve TO komutlarını kullanarak sol modüllere erişebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen FELIX »

15MC'de 35 Home Methodu var. Ben bir çarpma noktasını home kabul edeceği bir mod arayorum. Asda softta böyle birşey vardı. 15MC'de böyle bir mod varmı? eğer yoksa home girişleri nereden ayarlanıyor yani plcden mi giriş yapılıyor yoksa servo dijital girişlerinemi gireceğim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

Çarpma ile home metodu onlar içerisinde yoktur. Sensör servo sürücü üzerine bağlanmalıdır. 35 numara burası home demektir ve Mc home çalıştırıldığı yeri "0" kabul eder. Eğerki çarpmaya karşı home işlemi isterseniz manuel olarak dmc tork control ile istenen çarpma torkunda hareket verip torka ulaşınca mc home u 35 ile çalıştırısanız istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

24- 15MC DMC_TorqueControl Komutu Değişken Hız Tork Kontrol
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen FELIX »

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen FELIX »

home sensörünü ayarlamak için motion-parameter editing sekmesi altında p2-11'i "124" home sensörü yapmaya çalışıyorum write düğmesine basınca "requesting time out" hatasını veriyor. plc ye program atma online izlede hiç sorun yok.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

Eksenle haberleşme kontrol jog gibi işlemlerde sorun yoksa 124 hex olmadığı için olabilir. 124 ü ya decimale çevirip girin yada o sayfada herhangi bir parametre üzerinde sağ klik yaparak hexadecimale çevirip o şekilde 124 girin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
FELIX
Mesajlar: 64
Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15MC Hakkında

Mesaj gönderen FELIX »

Home modu için mode 17'yi seçtim.DI7'yi h24 olarak ayarladım(nc giriş home sensörü olarak ayarladım).ASDA softtan girişimi doğru ayarladığımı da gözlemledim. sensörümü kolay bağlantı konnektörüne sensörün+ sını VDD eksisini COM- ve dönüş ucunuda DI7'ye bağladım.20 pin kolay bağlantı konnektörü kullanıyorum. Soracağım soru kolay bağlantı konnektörü NPN'mi? sensörüm NC çıkışlı ve PNP sensör. sönsörümün ışığı yanıyor. ama asda softtan izlediğimde giriş aktif olmuyor.