100ns puls genişligini ölçmek

Mesaj gönderen tesotomasyon »

Merhaba
delta plc ürünleri içerisinde puls sayısını değilde puls genişliğini ölçebilecek plc var mı?
100ns de puls genişliğini ölçmem lazım
1sn 1000 defa ölçüp 1000 e bölüp ortalama değer almam lazım
yapacağım marinada kimyasal akışını flowmetre ile puls genişliğini ölçeceğim
kimyasalın yorgunluğuna göre flowmetreden dakikada 5 litre bazen 25 litre geliyor.malzeme yorgunluğu değiştikçe flowmetreden gelen veri de değişiyor.
puls genişliğini ölçerek analog çıkıştan sürücünün devrini ayarlayacağım
eğer puls sayısına göre yaparsak akan kimyasalı düzenli veremediğimiz için malzemede bozuk çıkıyor
Böyle bir plc varsa yardımcı olursanız sevinirim.
kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 100ns puls genişligini ölçmek

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

AS200 serisi PLC'de bir pulse sinyalinin ON süresini PWD komutu ile 10ns çözünürlükte ölçebilirsiniz. Ancak bu komut ile her 1 milisaniyede bir örnekleme alabilmeniz için PWD komutunun aktif olması ile bilikte 1ms'lik time interrupt'ı aktif etmelisiniz ve örneklemeleri interrupt bloğu içerisinde elde etmelisiniz.

Not: Her 1 milisaniyede bir interrupt programını çalıştıran bir programda Ana programının tarama zamanının artış gösterecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.