Merhaba;
DVP28SV plc ile encoderden pulse değeri okurken sorun yaşamaktayım. motoru, güç kaynağını şebekeden beslerken encoderden pulse değeri okuyabiliyorum ancak pano içerisinde sigortada üzerinden besleme yaparken encoderden değer okunmamaktadır. sorun neyden kayaklı olabilir yardımcı olur musunuz.
DVP28SV plc de encoder sorunu
- emreg
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP28SV plc de encoder sorunu
Burada motor kaç volt ile besleniyor? Sürücümü yoksa AC yada DC motor mu? Besleme kaynağından etkilendiğini düşündüğünüz duruda enkoder çıkış fazlarını çıkışına verdiği voltaj olarak ölçün. Enkoder çıkış fazında bir çökme mi oluyor acaba.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- emreg
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP28SV plc de encoder sorunu
220 v dc motor encoder çıkış fazı şebekeden bağlayınca motoru çok düşük bir değer gözüküyor sigortadan bağlayınca hiç gözükmüyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP28SV plc de encoder sorunu
DC Motorun 220V şebekeye bağlanması için hız kontrol devresi mutlak olmalı ve burada da genelde mosfetli weston köprüsü devresi oluyor. Burada mosfetlerin oluşturduğu anahtarlama frekansı neden oluyor olabilir yorumum bu yönde.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- emreg
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP28SV plc de encoder sorunu
Uğur bey bu konuda kaç gündür rahatsız ediyorum sizi ama plc hızlı ye fan motordan gelen encoderi bağlıyorum encoder faz çıkışından x1 çıkışa bağladım x1 de 24 v gözüküyor hiç bir sorun yok gibi duruyor ancak herhangi bir pulse değeri okunmuyor. Encoder dc motor üzerinde bir pulselik encoder.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP28SV plc de encoder sorunu
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.