1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP28SV plc de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 29 Haz 2020, 21:17
gönderen emreg
Merhaba;
DVP28SV plc ile encoderden pulse değeri okurken sorun yaşamaktayım. motoru, güç kaynağını şebekeden beslerken encoderden pulse değeri okuyabiliyorum ancak pano içerisinde sigortada üzerinden besleme yaparken encoderden değer okunmamaktadır. sorun neyden kayaklı olabilir yardımcı olur musunuz.

Re: DVP28SV plc de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 09:17
gönderen Uğur
Burada motor kaç volt ile besleniyor? Sürücümü yoksa AC yada DC motor mu? Besleme kaynağından etkilendiğini düşündüğünüz duruda enkoder çıkış fazlarını çıkışına verdiği voltaj olarak ölçün. Enkoder çıkış fazında bir çökme mi oluyor acaba.

Re: DVP28SV plc de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 09:31
gönderen emreg
220 v dc motor encoder çıkış fazı şebekeden bağlayınca motoru çok düşük bir değer gözüküyor sigortadan bağlayınca hiç gözükmüyor.

Re: DVP28SV plc de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 09:36
gönderen Uğur
DC Motorun 220V şebekeye bağlanması için hız kontrol devresi mutlak olmalı ve burada da genelde mosfetli weston köprüsü devresi oluyor. Burada mosfetlerin oluşturduğu anahtarlama frekansı neden oluyor olabilir yorumum bu yönde.

Re: DVP28SV plc de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2020, 21:28
gönderen emreg
Uğur bey bu konuda kaç gündür rahatsız ediyorum sizi ama plc hızlı ye fan motordan gelen encoderi bağlıyorum encoder faz çıkışından x1 çıkışa bağladım x1 de 24 v gözüküyor hiç bir sorun yok gibi duruyor ancak herhangi bir pulse değeri okunmuyor. Encoder dc motor üzerinde bir pulselik encoder.

Re: DVP28SV plc de encoder sorunu

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2020, 09:32
gönderen Turhan