Merhabalar.
SV2 plc içerisinde şöyle bir işlem gerçekleştirmek istiyorum.
HMI üzerinden girilen 3 veya 4 basamaklı bir sayının son basamağını 0(sıfır) yapmak istiyorum.
Bunun için nasıl bir formül kurmam gerektiğini bulamadım.Yardımcı olurmusunuz?
Örneğin ;
954 = 950
1647 = 1640
gibi....
Matematiksel bir işlem sorusu?
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 205
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Matematiksel bir işlem sorusu?
Sayı integer ise sayıyı 10 a bölüp ardından sonucu 10 ile çarparsanız birler basamağı "0" olmuş olur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 205
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Matematiksel bir işlem sorusu?
Teşekkür ederim.
Peki REAL tipteki bir değeri WORD tipindeki bir adrese nasıl gönderebilirim?
Peki REAL tipteki bir değeri WORD tipindeki bir adrese nasıl gönderebilirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Matematiksel bir işlem sorusu?
Reel değişken Double Word uzunluktadır. Reel olarak Word e sığmaz. Integera çevirir word e sığan kısmı kadarını kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal