Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Mekatronix »

Merhabalar, plc ve hmi programlarımı bitirdim yükledim herhangi bir sorunum kalmadı o kısımda ,kalıcı data kullandım hmi dan veri değişimleri falan onları kontrol ettim problem yok kayıt ediyor, fakat yapmış oldugum dop-107 hmi ve Delta SS2 plc yi reel ortamda makineye yani panoya bağlamadan önce gerçekçi smilasyon nasil yapabilirim, mesela plc ye bağlanıp online mod ile kontakları açık kapatabiliyorum smilasyonda, fakat yaptıgım o işlemi plc çıkışlarında da görebilmek istiyorum, mesela plc nin kendi üzerindeki giriş ve çıkışındaki ledlerin yanması gibi. Yani kullancak oldugum digital sensör değerlerinin ve swichlerin online mod üzerinden kontrol edip, plc nin tepkisini kontrol etmek istiyorum bilmem anlatabildim mi. Bu konuda nasıl yol izleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim,
Şimdiden teşekkürler.

Not: PLC HMİ haberleşmesini RS232 üzerinden yaptım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Turhan »

PLC X giriş noktalarını fiziksel sinyal ile değilde yazılım üzerinden kontrol edebilmeniz için programlama editorunde resimde gösterilen sekmeyi aktif etmeniz gerekmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Mekatronix
Mesajlar: 58
Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Mekatronix »

Programı hata almadan yüklüyorum, ardından bu bahsettiğiniz ayarları yapmak için run moduna geçip smilasyon , online moda aldıgımda," Mevcut program ile plc içerisindeki program eşleşmiyor, Açık olan dosyayı yüklemek istediğinize emin misiniz" diye hata gibi seçenek çıkıyor, evet diyorum daha sonra online moda geçiyor, sonrasında bahsettiğiniz yeşil ikona tıklayıp aktif ediyorum, Fakat plc üzerindeki ne X giriş ışıklarında nede Y çıkış ışıklarında herhangibi bir hareketlenme görmüyorum, Online modda wplsofttaki gördüklerimi.PLC nin Girişlerden +voltaj çıkışlardan da + voltaj vermek istediğim için SS girişine -24v C0 ve C1 girişkerine de +24v bağlantısını da yaptım yinede de değişiklik göremedim?
Kullanıcı avatarı
Mekatronix
Mesajlar: 58
Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Mekatronix »

" Mevcut program ile plc içerisindeki program eşleşmiyor, Açık olan dosyayı yüklemek istediğinize emin misiniz" diye çıkan hatayı düzelttim. PLC nin içinde eski program kalmış, program hafızasını formatlayıp tekrar yükledim düzeldi, Fakat bahsettiğiniz ayarları yaptıktan sonra plc üzerindeki X ve Y kontrol ışıklarında herhangi bir değişiklik yok mlsf
Kullanıcı avatarı
Mekatronix
Mesajlar: 58
Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Mekatronix »

PLC de mi problem var diye test etmek için küçük bir deneme programı yapıp çalıştırdım startı x1 e parça kablo ile +24 vererek gercekleştirdim y1 aktif oldu yandı, ve plc de ışıklar da göründü, Ama bu işlemi pc üzerinden smilasyon yöntemi ile deneyip göremiyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Turhan »

PLC X fiziksel girişine ait ledler yanlızca fiziksel input tetiklemesi ile aktif olmaktadır. Yani X girişlerini yazılımsal tetiklediğinizde PLC X inputunun durumunu algılar fakar led göstergesini aktif etmez.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Mekatronix
Mesajlar: 58
Kayıt: 30 Tem 2019, 18:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Online Mod ile Gerçek Smilasyon

Mesaj gönderen Mekatronix »

Yazılımsal olarak X giriş tetiklemesinden sonra Y çıkısını ölçü aleti ile ölçtüğümde tetikleme öncesi ve sonrasında herhangi bir gerilim değişimi göremedim, bu durum da normal sanırım değil mi