Merhaba,

AS218PX CPU'nun yanına AS serisi Termokupl modülü takarak 9 tane K Tipi Termokupl okumak istiyorum. Termokupl modülünün datasheetine baktığımda kanal başına 200ms ifadesi yazıyor. 9 tane K tipi termokupl bağladığımda kanalları paralel şekilde her kanal ayrı ayrı 200ms de okuyabiliyor muyum yoksa her kanala bağladığım Termokupl başına süre 200ms artarak 9x200ms=1.8sn şeklinde mi veri alabilirim ? Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Termokupl Modülü Hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

Kanal olarak sıcaklığın digitale çevrilme süresidir, kanal modül arttıkça toplanmaz.