14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
- burakilhan
- Mesajlar: 70
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
kolay gelsın (14SS2) plc ile( DELTA L ) serisi sürücüyü haberleştirmek istiyorum (modbuss) yardımcı olurmusunuz sadece hız okuması ve göndermesi yapacagım.
iyi çalışmalar...
iyi çalışmalar...
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Merhaba,
7,Even,1,9600 ASCII Protokolü ile aşağıdaki gibi Modbus yazma komutu kullanabilirsiniz. Örnekte PLC istasyon numarası:1 VFD-L sürücü istasyon numarası:2 olduğu varsayılmıştır. Sürücü üzerinde yapılması gereken haberleşme ayarları aşağıdaki gibidir.
02-00: 4 (Frekans komutu RS-485 haberleşme arabirimi)
09-00: 2 (Haberleşme adresi)
09-01: 1 (İletişim hızı Baud rate 9600 bps)
09-04: 1 (Haberleşme protokolü 7,E,1)
7,Even,1,9600 ASCII Protokolü ile aşağıdaki gibi Modbus yazma komutu kullanabilirsiniz. Örnekte PLC istasyon numarası:1 VFD-L sürücü istasyon numarası:2 olduğu varsayılmıştır. Sürücü üzerinde yapılması gereken haberleşme ayarları aşağıdaki gibidir.
02-00: 4 (Frekans komutu RS-485 haberleşme arabirimi)
09-00: 2 (Haberleşme adresi)
09-01: 1 (İletişim hızı Baud rate 9600 bps)
09-04: 1 (Haberleşme protokolü 7,E,1)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- umut
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 31 Tem 2018, 15:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
MERHABA BURADKİ H6 NE ANLAMA GELMEKTEDİR.
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
H6 Standart Modbus sorgusu için 6. Fonksiyon kodu yani 1word yazma komutudur. komut ile ilgili diğer açıklamalar MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu başlığında yer almaktadır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AKIN
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 26 Haz 2018, 22:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Elimde vfd.L var bunu pc ile haberlestirmek için dönüştürucumu kullanmalıyım yoksa kablo yapabiliyozmu
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
VFD-L serisi sürücünün haberleşmesini Standart modbus ve RS-485 bağlantı portundan gerçekleştirmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AKIN
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 26 Haz 2018, 22:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Elimde deltanin programlayici dönüştürücü kablosu var bunu din9pini rj11 kablo yaparak baglanabilirmiyim
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Delta IFD6500 USB-485 dönüştürücüsünü kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AKIN
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 26 Haz 2018, 22:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Deltanin programlama kablosu UC-PRG020-12A var elimde bununla vfd.L nasıl bi bağlantı yapabilirmiyim
Ve daltanın diğer sürücülerine baglanabilirmiyim.
Ve daltanın diğer sürücülerine baglanabilirmiyim.
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
UC-PRG020-12A USB-RS232 dönüştücüdür. Sizin USB-RS485 (IFD6500) dönüştürücüye ihtiyacınız var.
DELTA Electronics Turkey